Страница 1 от 2

Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: пет мар 17, 2023 12:26 pm
от hkrachunov
Здравейте, понеже ми предстои изграждане на ел. инсталация в стара къща бих искал да споделя, какъв план ми изготвиха и съответно ако на някой му се занимава да каже мнение по въпроса.
Предварително да помоля излишни постове, коментари и епитети да бъдат спестени.
Защо питам, искам да разбера дали каквото са направили е в правилна посока и съответно ако трябва нещо да се коригира, до де е още рано.
Изображение

Изображение

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: пет мар 17, 2023 7:53 pm
от hidrazin
Това НЕЩО кой ти го черта? Предполагам не е проектант?
Просто си намери читав такъв.
:partyman:

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: пет мар 17, 2023 9:09 pm
от krasi92
Това изобщо не прилича на план за ел инсталация накъща. Тия само парите са ти взели

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: пет мар 17, 2023 9:41 pm
от sts
Това ли са всичките чертежи на елпроекта или това
са само таблата.
Имате ли трифазни консуматори,че ползвате
трифазно електрозахранване.
Елпроектант не чертае таблата по този начин.
Ако имате въпроси на ЛС.

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: пет мар 17, 2023 10:10 pm
от hidrazin
Ха, сетих се кой е тоя - един дето си въобразява че въобще нещо разбира от електротехника .
Ако е направил тая простотия:
пет яну 13, 2023 3:03 pmhkrachunov написа:
Имам приятели в селото и те са с климатици на моно фаза. Не са се оплаквали.
Иначе в момента е на 6kW, мисля да пусна 15 3фазен
чертежчетата на некадърника дето ги е правил отиват по дяволите. :-D
:partyman:

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: пон мар 20, 2023 3:14 pm
от mironcho
"Чертежи"-те, по-скоро рисунки с линийка - не стават.
- претрупано е с ДТЗ-та - излишна апаратура
- някои от предпазителите са завишени до толкова, че при претоварване ще изключват тези при електромера, а не на съответния токов кръг
- Има 4 токови кръга които не са защитени - предпазителите са по-големи от допустимия ток на кабелите след тях,
- не са преценени добре товарите по фази,
- има Генерална грешка с N шината
- има грешки в наименованията на апаратите.

- Каква е мощността на бойлера за да се налага 4кв.мм?
- Как са избрани предпазителите на фурна/плот 32А х 230V = 7,36KW :?
- Защо линия за контакти е защитена с 25А при положение, че нормален "шуко" издържа до 16А и то само някои ?

Извод: този който е съчинил схемата няма идея как да избира апаратура, как работят и как се свързват ДТЗ, т.е. - намерете си проектант.

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: пон мар 20, 2023 4:27 pm
от chapara
Същия профан с нова тема
😂😁поздрави от ,,чичката",😁 Успешно се доказваш като профан👈😀 Сам си я е чертал ,,рисунката"👈👈👈

viewtopic.php?f=47&t=69800&start=10

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: вт мар 21, 2023 9:37 am
от hkrachunov
плочкаджията, аз няма да седна да се паля сам. Стегни се малко. То на тия години верно най - великото нещо до което си стигнал е интернет и форум. Но олаби малко.
Или и тук ще ръсиш акъл да ползвам кал и ла*на за изолация?

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: вт мар 21, 2023 9:54 am
от chapara
😂😁😁😁😁

Re: Схема ел.Инсталация къща

Публикувано: вт мар 21, 2023 4:14 pm
от MamaMy
hkrachunov, когато са те хванали, че си се осрал в гащите, по-добре се спри, че го размазваш и вониш. :lol: