Страница 1 от 3
Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: чет юли 06, 2023 9:52 pm
от beenata
Здравейте,
Опитвам се да сменя изгорял стар трансформатор с нов LED такъв, към който са вързани 4 лед крушки (кухненско осветление). След смяната обаче, при включване започват да примигат. Примигането е ритмично, а не такова когато има променливо напрежение или някакви проблеми със захранването на тока. Крушките светват, изгасват, светват, изгасват и тн като мигач.
Предишният трансформатор е:
https://www.masterhaus.bg/en/product/19 ... amps-150-w като захранваше 4 на брой 35 ватови крушки.
Опитвам се да го сменя с
https://vivalux.bg/bg/product/viv003651 кат ще захранва 4 на брой 5w LED крушки.
Връзвам ги паралелно. По подобен начин бе вързан и стария трансформатор.
Някакви идеи от причината и какво правя грешно?
Благодаря
Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: чет юли 06, 2023 10:10 pm
от MamaMy
Вържи за проба и една от старите лампи. Може да му е малко товара.
Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: чет юли 06, 2023 10:58 pm
от brum
Ако и четирите мигат заедно е по-скоро калпав трансформатора. Успоредно (паралелно) свързване е правилният начин. Не се сещам какво може да объркаш за да се получи такъв проблем.
Всъщност да не би да има димиращ ключ преди трансформатора? Или го включваш с нормален с две позиции (включено и изключено)?
Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: пет юли 07, 2023 10:31 am
от beenata
Благодаря за отговорите!
Включих една от старите крушки (35 w) и пак мига.
Няма димиращ ключ, стандартен е ключа (включено/изключено).
Изглежда проблемът е в трансформатора, което не го очаквах, тъй като го купих нов от магазин. Ще пробвам с нов и ще пиша пак тук.
Благодаря ви за помощта!
Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: пет юли 07, 2023 1:48 pm
от beenata
Да, проблемът беше в трансформатора, въпреки че беше нов.
Купих нов днес (реших да е на друг производител) и го вързах и всичко е ок.
Благодаря ви за помощта!
Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: пет юли 07, 2023 8:24 pm
от iliya_i
пет юли 07, 2023 1:48 pmbeenata написа:
Купих нов днес (реших да е на друг производител) и го вързах и всичко е ок.
Би ли споделил, каква мощност е новият?
Мигащия беше 48W, при товар 4х5W (общо 20W). T.e. товара е под 42% от захранването.
Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: пет юли 07, 2023 8:27 pm
от ESPACE
Няма какво да смяташ, захранването е било боклук.
Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: пет юли 07, 2023 8:31 pm
от iliya_i
пет юли 07, 2023 8:27 pmESPACE написа:
Няма какво да смяташ, захранването е било боклук.
Дали е боклук, или е избрано на принципа на Мечо пух? (Колкото повече, толкова повече).
Ако товара беше около 75 - 100% сигурно би работило коректно.
То за това същия производител има и 12W, 24W, 36W на почти същата цена.
Избрано - най-голямото. Да има!
Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: пет юли 07, 2023 8:40 pm
от ESPACE
пет юли 07, 2023 8:31 pmiliya_i написа:
пет юли 07, 2023 8:27 pmESPACE написа:
Няма какво да смяташ, захранването е било боклук.
Ако товара беше около 75 - 100% сигурно би работило коректно.
Аха, сигурно. То така се е сривало от товара, на 100% щеше да проработи ама друг път. Да ти имам логиката за работата на импулсните захранвания.

Re: Мигащи ЛЕД лампи след смяна на трансформатор
Публикувано: пет юли 07, 2023 8:48 pm
от Трифон П.Трифонов
Мисля, че логиката на Илия е точно наопъкин- нещото, за да работи коректно, трябва да се натовари на номинал, а не на "минимал".