проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 5:15 pm
от valeri56
При наличието в ел.таблото Д.Т.З и ключ за бойлер /двуполюсен/ БИЕ ТОК на душа при "включен" и "изключен "ключ.Всичко е правилно свързано!
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 5:17 pm
от MamaMy
При свален бушон пак ли бие ток?
Пробвайте с фазомер.
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 5:26 pm
от valeri56
ср сеп 27, 2023 5:17 pmMamaMy написа:
При свален бушон пак ли бие ток?
Пробвайте с фазомер.
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 5:28 pm
от valeri56
ср сеп 27, 2023 5:26 pmvaleri56 написа:
ср сеп 27, 2023 5:17 pmMamaMy написа:
При свален бушон пак ли бие ток?
Пробвайте с фазомер.
Пак бие ,чак когато изключа главния бушон спира
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 5:35 pm
от Andri01
Утечки от друга верига. Сваляй един по един предпазителите/ без да ги вдигаш/ и мери напрежението на душа. Така ще разбереш от къде идва утечката.
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 5:55 pm
от valeri56
ср сеп 27, 2023 5:35 pmAndri01 написа:
Утечки от друга верига. Сваляй един по един предпазителите/ без да ги вдигаш/ и мери напрежението на душа. Така ще разбереш от къде идва утечката.
При свалени предпазители на бойлера, на готварската печка и на пералнята ефекта е съшият.Усеща се на ръката!
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 5:57 pm
от valeri56
ср сеп 27, 2023 5:35 pmAndri01 написа:
Утечки от друга верига. Сваляй един по един предпазителите/ без да ги вдигаш/ и мери напрежението на душа. Така ще разбереш от къде идва утечката.
При свалени предпазители на бойлера, на готварската печка и на пералнята ефекта е съшият.Усеща се на ръката!
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 6:00 pm
от Andri01
Това ли са всичките предпазители? Тръбопровода е метален,предполагам.
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 6:24 pm
от rulом
Винаги съм твърдял, че липсата на нула убива в банята, а не наличието на фаза !!!
Нулите са общи, по много са и ако са уплетени, връзката е лоша...да се прегледат всички нули от вход до бойлер!
ДТЗ трябва да изключи, ако не изключва или е дефектно, или инсталацията е трифазна и утечката(липсата на нула) е от друг уред на друга фаза!
Ако тръбопровода е метален, не се изключва и хлабава нула при най близкия комшия !
Re: проблем с бойлер при наличието на Д.Т.З
Публикувано: ср сеп 27, 2023 8:00 pm
от zz_stefanov
Търси проблема преди точката на разделяне на P и L или при съседите.