Страница 1 от 1
					
				проблем със стълбищно осветление
				Публикувано: нед ное 05, 2023 12:54 pm
				от iricec
				Здравейте.От ключът (нов е)в апартамента не мога да паля стълбищното осветление.Дори давам накъсо двата кабела ,пак не пали.Когато светна от ключа на етажа и докато свети задържа моя до премигване на лампата,заработва за известно време.Таблото на етажа е заключено.Какъв може да е проблема?
			 
			
					
				Re: проблем със стълбищно осветление
				Публикувано: нед ное 05, 2023 1:00 pm
				от Andri01
				Проблема - електрически!  
 
  
  Коя лампа мига? Ключа / нов?!/ правилно ли е свързан? Етажното табло има ли нещо общо със стълбищното осветление или е само електромерно?
 
			
					
				Re: проблем със стълбищно осветление
				Публикувано: нед ное 05, 2023 1:17 pm
				от iricec
				нед ное 05, 2023 1:00 pmAndri01 написа: 
Проблема - електрически!   
   Коя лампа мига? Ключа / нов?!/ правилно ли е свързан? Етажното табло има ли нещо общо със стълбищното осветление или е само електромерно?
  Коя лампа мига? Ключа / нов?!/ правилно ли е свързан? Етажното табло има ли нещо общо със стълбищното осветление или е само електромерно?
[/quote ключът е правилно свързан,два кабела са.премигва лампата на етажа ,когато съм я светнал от етажният ключ и задържа моят натиснат,след което моя заработва временно.на етажа са три апартамента и затова си мисля че се събират всички в етажното табло и от там тръгват към мазата към общото табло където е автомата за осем етажа,24 апартамента.Аз си мисля за хлабава връзка,но къде да я търся
 
			
					
				Re: проблем със стълбищно осветление
				Публикувано: нед ное 05, 2023 1:25 pm
				от B0bi
				Виж колко пъти си качил темата и си изтрий излишните. Не отлагай, че след време не може. Някой ще ти отговори в някоя от паралелните и става една каша ...
			 
			
					
				Re: проблем със стълбищно осветление
				Публикувано: нед ное 05, 2023 3:12 pm
				от kozl
				нед ное 05, 2023 1:17 pmiricec написа: 
ключът е правилно свързан,два кабела са.премигва лампата на етажа ,когато съм я светнал от етажният ключ и задържа моят натиснат,след което моя заработва временно.на етажа са три апартамента и затова си мисля че се събират всички в етажното табло и от там тръгват към мазата към общото табло където е автомата за осем етажа,24 апартамента.Аз си мисля за хлабава връзка,но къде да я търся
Какво означава "заработва временно"? Колко временно, 10 мин, 1 час или?
Твоя ключ в апартамента има ли вградена лампа?
 
			
					
				Re: проблем със стълбищно осветление
				Публикувано: нед ное 05, 2023 3:50 pm
				от iliya_i
				нед ное 05, 2023 1:17 pmiricec написа: 
на етажа са три апартамента и затова си мисля че се събират всички в етажното табло и от там тръгват към мазата към общото табло където е автомата за осем етажа,24 апартамента.Аз си мисля за хлабава връзка,но къде да я търся
A дали случайно на стената в общия коридор, няма някое капаче на разклонителна кутия?
 
			
					
				Re: проблем със стълбищно осветление
				Публикувано: нед ное 05, 2023 5:34 pm
				от iricec
				нед ное 05, 2023 3:50 pmiliya_i написа: 
нед ное 05, 2023 1:17 pmiricec написа: 
на етажа са три апартамента и затова си мисля че се събират всички в етажното табло и от там тръгват към мазата към общото табло където е автомата за осем етажа,24 апартамента.Аз си мисля за хлабава връзка,но къде да я търся
A дали случайно на стената в общия коридор, няма някое капаче на разклонителна кутия? И из оглеждах,няма блока е панел.,затова си мисля,че се събират в таблото и от там тръгват към общото.Гледах откъде идват кабелите в централното табло ,всички идват от под всички етажни табла.няма странични.
 
			
					
				Re: проблем със стълбищно осветление
				Публикувано: нед ное 05, 2023 5:38 pm
				от iricec
				нед ное 05, 2023 3:12 pmkozl написа: 
нед ное 05, 2023 1:17 pmiricec написа: 
ключът е правилно свързан,два кабела са.премигва лампата на етажа ,когато съм я светнал от етажният ключ и задържа моят натиснат,след което моя заработва временно.на етажа са три апартамента и затова си мисля че се събират всички в етажното табло и от там тръгват към мазата към общото табло където е автомата за осем етажа,24 апартамента.Аз си мисля за хлабава връзка,но къде да я търся
Какво означава "заработва временно"? Колко временно, 10 мин, 1 час или?
Твоя ключ в апартамента има ли вградена лампа?
.     Не няма лампа ключът.не знам колко време "заработва" но със сигурност на другата вечер не работи