Страница 1 от 55

Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: пон дек 04, 2023 8:23 pm
от kisyov
Здравейте, искам да добавя монофазен генератор за аварийно ползване на къщата.
Когато, ще се използва авариийно, ще се прекъсват ръчно фазата и нулата от мрежата. Мисля да се свърже като на картинката.
Изображение
Вярно ли е,че при положение, че контактите са занулени ще даде на късо ?
Правилен ли е избора на свързване и трябва ли да се добавят допълнителни елементи ?
Заземяването на генератора и едната му фаза са задължителни, нали ?
Благодаря

Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: пон дек 04, 2023 9:41 pm
от addicted
Включвам се в темата защото имам подобни питанки тези дни.
Сега да кажа какво знам аз. Начина на свързване отбелязан на схемата, със съединяване на едната фаза от генератора и земя ще направи потенциала на тази фаза спрямо земя равен(или почти равен) на нула, следователно така заземената фаза вече ще бъде нула. Няма да ама потенциал спрямо земя, ще има 220 волта напрежение спрямо другата фаза от генератора.
Забележка към схемата е че двата източника трябва да се свържат към сградната инсталация през подходящ разеденител, УМ-шалтер, така че да няма никаква възможност да бъде подадено захранване и от двете места, и от мрежата и от генератора. Никаква възможност, дори и умишлено това не трябва да става. Така с нарисуваните две ДТЗ-та можем да пуснем ток на съседите от нашия генератор, можем и да подпалим намотките на генератора с ток от мрежата.

Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: пон дек 04, 2023 9:48 pm
от brum
Че ползвайте ATS (automatic transfer switch). Предимствата са, че няма как да включиш двата източника едновременно и че може сам да прехвърля при отпадане на някое от напреженията.

А за свързването дали е правилно - не мога да кажа сега. Че съм изморен, па туй иска да се помисли.

Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: пон дек 04, 2023 10:19 pm
от kisyov
Предполагам, че така с ATS, ще е по сигурно. Само дали свързването е правилно ?
Прикачен файл:
ats.jpg
ats.jpg (97.12 KиБ) Видяна 1989 пъти

Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: пон дек 04, 2023 10:22 pm
от addicted
Тия ДТЗ-та нямат място там, при положение че инсталацията е двупроводна със занулени комтактию

Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: пон дек 04, 2023 10:28 pm
от kisyov
пон дек 04, 2023 10:22 pmaddicted написа:
Тия ДТЗ-та нямат място там, при положение че инсталацията е двупроводна със занулени комтактию
Дори и преди генератора ли ?

Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: пон дек 04, 2023 10:49 pm
от ivanovbg
Няма никакъв смисъл от тях като са занулени контактите. Заземителното колче по добре не го свързвай, че така става малко сложно ако някъде окъси в генератора. https://techno.expertexpro.com/bg/elekt ... khema.html

Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: вт дек 05, 2023 5:53 am
от bigdragon
пон дек 04, 2023 10:49 pmivanovbg написа:
...Заземителното колче по добре не го свързвай, че така става малко сложно ако някъде окъси в генератора...



Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: вт дек 05, 2023 7:44 am
от kisyov
пон дек 04, 2023 10:49 pmivanovbg написа:
Няма никакъв смисъл от тях като са занулени контактите. Заземителното колче по добре не го свързвай, че така става малко сложно ако някъде окъси в генератора. https://techno.expertexpro.com/bg/elekt ... khema.html
Според теб да махам зазем. колче ли ? Но тогава, ще имам две фази и с тези занулени контакти няма ли да стане по голям проблем ?

Re: Употреба на занулени контакти с генератор

Публикувано: вт дек 05, 2023 7:53 am
от Детето
пон дек 04, 2023 10:19 pmkisyov написа:
Предполагам, че така с ATS, ще е по сигурно. Само дали свързването е правилно ? ats.jpg
Ако преместиш АП отдолу на черния проводник и зеленият го сложиш заедно със синия, трябва да е добре.