Страница 1 от 12
Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 2:29 pm
от Jacomo
Има 2 еднакви (може би) нагревателя с по 3 U образни елемента, свързани по различен начин.
Нагревател 1: Обща нула и 3 фази на всеки от 3те елемента. Токът е по 3.5А на фаза. (Може би схема звезда с обща нула)
Нагревател 2: Всяка от 3 те фази влиза в по 2 елемента, нулата не е свързана изобщо. Токът е по 10А на фаза. (Може би схема триъгълник)
Каква е мощността на 1 и 2?
Ако на 1 махнем общата нула какво ще стане?
Отговори:
1 - 2.5kW
2 - 7kW
Общата нула няма значение, защото в случая при приблизително равни товари няма да минава ток през нея.
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 3:20 pm
от ivanovbg
Нарисувай и напиши токовете, че един път 3,5, а после пишеш 10.
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 3:29 pm
от Jacomo
1 и 2 са двата начина на свързване на двата нагревателя. При двата начина на свързване е различен токът.
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 3:41 pm
от MamaMy
Не му обяснявай повече. Той Иванов е скаран с електротехниката.
3,5Ах230V=805Wx3=2415W R=230\3,5=65,71 om
10Ax400V=4000Wx3=12000W R=400/10=40 om
НЯМА КАК ДА СА ЕДНИ И СЪЩИ НАГРЕВАТЕЛИ ВЪРЗАНИ В РАЗЛИЧНА СХЕМА
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 3:49 pm
от ivanovbg
Аха. Не разбрах еднакви ли са нагревателите.
Мамаму, нямаше ли някави косинуси или синуси?
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 3:53 pm
от Jacomo
Еднакви са (уж), малко промених първото мнение, за да е ясно. Въпросът е каква мощност отдават при различни видове свързване.
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 4:06 pm
от Трифон П.Трифонов
съб фев 03, 2024 3:49 pmivanovbg написа:
Аха. Не разбрах еднакви ли са нагревателите.
Мамаму, нямаше ли някави косинуси или синуси?
Даже тангенси и котангенси, но мое да фкараш кот си пожелаеш.
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 4:07 pm
от batkoce
1.P= 2424 W
2.P=6928 W
Мисля, че съм забравил да умножа още един път по корен от 3

Значи =12000W
Това е при линейно напрежение 400 волта.
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 4:10 pm
от Jacomo
А ако махнем общата нула при Нагревател 1, ще работи ли изобщо?
Re: Каква е мощността при трифазен нагревател
Публикувано: съб фев 03, 2024 4:11 pm
от Трифон П.Трифонов
не