Страница 1 от 8

Високо напрежение в мрежата

Публикувано: пон фев 26, 2024 9:53 am
от svilenotnisovo
Става въпрос за малко населено място. Тази седмица напрежението в мрежата за около два часа беше около 260в. Имам 6 защити на соно и всичките изключиха. Упс показваше и той 260в. Мерих с електронен мултицет и стрелкови такъв отново беше високо. Когато дойде екипа на Енергопро вече всичко беше в рамките на нормалното 240в. Вдигаха рамене и казват не може да има високо напрежение. В селото последните години се построиха доста фотоволтайци. Може ли те да правят нещо. Надявам се hidrazin да се включи и да kaже каква може да е причината.

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: пон фев 26, 2024 11:06 am
от hidrazin
За фотоволтаици над 30kW се изисква поставянето на защита.
Първа степен трябва да изключи за по-малко от минута при повишаване на напрежението с 1,11 номиналното или при 255V
Втора степен (ако не изключи първата) трябва да изключи за по-малко от 0,2 секунди при повишаване на напрежението 1,15 пъти номиналното или 264,5V
Не така стои въпроса при малките фотоволтаици под 30kW - там защити не се изискват. А инверторите могат да вдигнат и над 260V ...
НО - за да имаш такъв проблем точно от фотоволтаици, те трябва да са свързани към трфопоста от който се захранваш и ти.
Демек фотоволтаици в къщите на комшии, околните улици, квартала...
И по принцип дори това "нормално" от 240V е малко височко.
Близо ли си до трафопоста от който се захранваш?
:partyman:

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: пон фев 26, 2024 11:16 am
от svilenotnisovo
На около 350 метра от трафопоста съм. В цялото село кабелите по стълбовете са сменени само при нас са супер тънки. Като ги гледам нямат 10кв.мм. Мисля че наблизо нямам комшии с фотоволтаици но не съм сигурен напълно, поне не на същия траф.

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: пон фев 26, 2024 11:38 am
от hidrazin
Е, на 350 метра не е много, не и малко но пък колко ли ще е напрежението при първите къщи до трафопоста? :?
Има и друго, на трансформаторите в трафопоста има ръчен регулатор на напрежението с няколко степени.
Понякога тези от "енергото" вдигат напрежението за да не им мрънкат тези от последните къщи.
Но пък се вдига много напрежението при първите къщи. Та не е ясно на каква степен са го оставили.
Трябва периодично да ги проверяват нооо... обикновено става само при сигнал и оплакване.
Та няма как точно да ти кажа от какво е било. Дано да е единичен случай и да не се повтаря.
:partyman:

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: пон фев 26, 2024 11:47 am
от DMN
svilenotnisovo написа:
Когато дойде екипа на Енергопро вече всичко беше в рамките на нормалното 240в. Вдигаха рамене и казват не може да има високо напрежение.
Да, най-интересното е, като започнат да ти обясняват, че не е възможно.
Следващият път направете клип на уреда, с който измервате и със същия уред на същото мястото го измерете пред тях.
Когато напрежението е толкова високо, идете и в съседите наоколо, и го измерете и там - просто за ваша информация.
По селцата има проблем с електрозахранването, но трудно го признават, а за подобни случаи може и хабер да си нямат. А би трябвало да е и в техен интерес да ги отстраняват, а не да казват, че" не може да бъде".

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: пон фев 26, 2024 11:53 am
от Трифон П.Трифонов
Бих ги чакал до трафопоста. Еле пък да ми е изгърмяло нещо!
Преди няколко дни ми направи впечатление сравнително високото напрежение и при мен- 240 и малко. Мога да проверя.
Не особено малко населено място.

Около 3ч, тази сутрин, е било 244!
А очаквахме срив при толкова много ТП, хахаааа!!!
Този месец, от 5ти до днес, само на 15ти е имало максимално напрежение под 240. Било е 239.5.
Минимална стойност е имало на три пъти-224.5 волта.
Пиковете са били между 3 и 6 часа.
Радваме се на добро електричество.

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: пон фев 26, 2024 1:42 pm
от svilenotnisovo
Явно вече навсякъде напрежението е високо. Лошото е че аварийните екипи или се правят че не разбират или по лошо найстина не знаят за какво става дума.

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: пон фев 26, 2024 6:42 pm
от zz_stefanov
Оф дали може.
Не случайно те питаха, колко е напрежението на първите къщи.
Аз съм първи след трафопоста и съм от години на 247V. Идеята в края на линията напрежението да е в нормите.
Ако обаче случайно по линията няма никаква консумация тези мои 247V ще могат да се измерят и след средата на линията.
Това моето е в норма, ако при теб веднага след трафото е 260 става става лошо.
Другото е да са го оправили и да се правят на ни лук яли ни лук мирисали. Може и да е лоша връзка по нулата където мрежат е трифазна.

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: вт фев 27, 2024 9:03 am
от svilenotnisovo
Аз съм предпоследна къща от линията. Повечето къщи са необитаеми няма как да знам дали има проблем там.При следващ проблем пак ще ги засилвам да проверяват. Лошото че тези от енергопро се почесваха по главата и не можаха да ми дадат смислен отговор.

Re: Високо напрежение в мрежата

Публикувано: вт фев 27, 2024 9:06 am
от hidrazin
Ти си предпоследна къща но от ТАЗИ линия. Трафопоста обикновено захранва няколко линии а регулирането му е общо за всичките изходи (линии).
:partyman: