Страница 1 от 6
Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 12:32 am
от ben84
Здравейте
Заглавието не е много точно, но не знам как да го формулирам.
Става въпрос за ГРТ.
Да кажем, че Q1е главен и от там нормално идва тока, Q 2,3,4,5 и 6 са консуматори.
Обаче има ситуация, когато на Q1 няма напрежение и друг ток идва от Q2, който захранва останалите.
Въпроса е как можем да разберем посоката на захранването през Q2?
Става въпрос за 3 фази променливо напрежение и локално измерване без да имаме сигнали от източниците.
Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 1:37 am
от MamaMy
Ако питаш отговори, получаваш въпроси. Ти добре ли си, че нещо не мога да ти схвана мисълта?

Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 8:47 am
от velas
Как така Q2 хем е консуматор, хем "друг ток идва"?...
Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 9:27 am
от Lisko
Посоката се сменя 100 пъти в секунда. Трябва да се уточним за кой точно момент питаш?
Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 9:48 am
от ivanovbg
Посоката на тока е от източник към консуматор. Тя лесно се определя с двупосочен електромер. Не е нужно да се открива топлата вода.

Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 10:00 am
от hidrazin
съб мар 09, 2024 12:32 amben84 написа:
Обаче има ситуация, когато на Q1 няма напрежение и друг ток идва от Q2, който захранва останалите.
...
Става въпрос за 3 фази променливо напрежение и локално измерване без да имаме сигнали от източниците.
Щеше да е много по-лесно ако беше написал какво има свързано (какъв е източника на захранване) към Q2
Да възможно е с локално измерване да се определи ама това са си скъпи неща...
Освен това ако от Q1 идва захранване от мрежата а от Q2 идва захранване от друг източник, то преди това захранване да бъде подадено, Q1 трябва да бъде изключен!

Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 10:13 am
от kozl
Познато подобно явление по схемата байпас от жицата на ЕРП-то.
Ама чак пък с трифазен ток си требат добри умения
Сваляш главния а тока не спира, а си сменя посоката
Всъщност като се замисля то при такова явление посоката е "миш маш" при включен главен предпазител, но пък като се изключи Q1, Q2 става главен и посоката за него и останалите е еднозначна.
Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 10:30 am
от zz_stefanov
Човека иска да се учи, ама тук не му е мястото.
Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 10:59 am
от batkoce
Положението може да стане опасно! Не може просто така "друг ток" да идва "от друго място". Има устройства, които трябва да попречат, токът да се появи, където не сме го чакали. Писано е много за тях. Известни са под имената "ум-шалтер" или "трипозиционен силов превключвател". Има и по-сложни начини. Добре е специалист да направи оглед на място и тогава да се решава.
Re: Определяне на посока на тока.
Публикувано: съб мар 09, 2024 11:19 am
от fbr
Като ви чете човек, ще си помисли, че в енергийната ни система потоците сменят посоките на движение на енергията само след изключване и включване. А иначе отговора го е дал Иванов. Четириквадрантен електромер. Има и по семпли решения, но не са универсални.