Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 3:09 pm
от vkpd
Здравейте!
Изненадващо един от контактите в дома ми престана да функционира. Към него е включен бойлер и няма други консуматори по цялата верига - кабелът е от таблото. Смених контакта, не работи и с нов.
Имам тестер, този от снимката по-долу:
Изображение
След замерване установявам напрежение на въпросния контакт:
L-N 043
N-E 09.4
На останалите контакти в дома ми показанията са:
L-N 233
N-E 00.5
По принцип, не е драма да включа бойлера в друг контакт, тъй като той е от тези плоските ... 1,5 kw не знам дали има изобщо и заводски е с накрайник щепсел.
Обаче някак ме тревожат показанията на дефектиралия контакт - може ли някой да ми помогне с дешифриране на данните - евентуално дали е безопасно просто да го оставя като неизползваем или има основания за притеснение за късо съединение по пътя и по-големи щети.
Благодаря!

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 3:26 pm
от DundyTheCroc
Замери какво показва след предпазителя за бойлера в таблото.

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 3:53 pm
от vkpd
Там няма как да ръчкам, нямам познания за това. Забравих да спомена, че след като контактът спря да работи, ДТЗ не беше сработило, бушонът не беше паднал.

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 4:09 pm
от ivanovbg
ср юли 10, 2024 3:53 pmvkpd написа:
Там няма как да ръчкам, нямам познания за това. Забравих да спомена, че след като контактът спря да работи, ДТЗ не беше сработило, бушонът не беше паднал.
Като нямаш познания защо въобще питаш? Търси, човек с познания.

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 4:46 pm
от vkpd
Добре, ще перифразирам:
Защо един контакт може да дава 40 волта напрежение, ако е свързан директно с табло в инсталация на 1 година, без нещо да е дало на късо.
Благодаря!

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 4:57 pm
от Jacomo
Защото има прекъснат кабел/връзка по трасето и от съседен кабел се индуцира ток, който е достатъчен да се отчете потенциална разлика от 40V между клемите на контакта.

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 5:13 pm
от Andri01
Включи една крушка с нажежаема жичка и ще виж дали ще свети!?

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 5:41 pm
от ESPACE
Разбира се че няма да светне. Изключи и включи ДТЗ и съответния предпазител. Ако не се оправи търси човек.

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 5:56 pm
от torbalan
Ако не смееш да пипаш в таблото - търси електротехник.
Трябва да се мери след бушона в таблото. Ако там е ОК.
Трябва да се разглоби контакта и да се мери директно на кабела. Ако там няма напрежение - кофти. Някъде е прекъснат кабела.

Re: Проблем с ел.контакт - спря да работи.

Публикувано: ср юли 10, 2024 7:06 pm
от Avas_co
Залагам на най-лошото, прекъснат кабел.
Не че това, за което намеква ESPACE не е вариант. Достатъчно пъти съм виждал АП, което уж е вдигнато, ама ...