чет окт 03, 2024 11:42 pm1115 написа:
Четох темата на Кери и ме осени идея да си свържа Бухолцовото реле за да не си тресна трансформатора.
Обаче не ми се ще някой да включи трафа при задействана газова защита. Треа му свети нещо червено, а нема да има тоци.
Ще ме извиняваш ама що за простотии?
На онова нещо му викат
Бухолцово РЕЛЕ щото има контакти.
Обикновено контакти за две степени.
Първа степен за малко количество газове и тя е ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА - някой да отиде и да види какво става.
Втора степен е за голям поток от газове и тя е за да ИЗКЛЮЧИ НЕЗАБАВНО трансформатора. Без чака някой да го гледа.
Щом трансформатора е оборудван с Бухолцово реле, то релето трябва да е изведено към зашитите на трансформатора.
И на защитите си има съответните индикации/клапи/аларми.
Таааа... ми стана още по-неясно за какво питаш?
С толкова подробности - толкова.
Дай ся пак ама с повече подробности.
P.S. Тези контакти на Бухолцовото реле стандартно са РИД ампули - магнитни контакти в стъклен корпус.
Нормално не са за голям ток и е желателно използването на междинно реле.