Страница 1 от 1

Пак за PIR датчиците... три на една верига?

Публикувано: пет ное 01, 2024 6:08 pm
от Celeborn
Здравейте,

Отново тъпо питане от лаик - имаме типична картинка - вход на нова кооперация от улицата към паркинга в задния двор, а по средата - вход към жилищната част.

Осветлението в този "проход" е от 5 LED плафона, всеки по 24W

Уви, свързан е само един PIR датчик над входната врата, който е напърчен на максимум, но не лови веднага при идване откъм улицата или паркинга (до всяко от двете са около 9 метра, а датчикът лови на 7 и малко от него).

Искам да сложа 2 допълнителни PIR датчика в двата края. Дори имам 3 бр. нови китайчета VIVALUX SR 36-W DATA - все си мисля, че ще свършат работа.

Въпросът е как да се вържат, за да всичко работи коректно? Това е чертеж на мястото и схемата на датчика:
Инсталацията е трипроводна.

Дали някой е в настроение да ми даде малко акъл как да реша задачата без помощ от приятел (електротехник)?
Благодаря!
Прикачен файл:
vhod2.jpg
vhod2.jpg (18.79 KиБ) Видяна 811 пъти
Прикачен файл:
SDVMWH-1.jpg
SDVMWH-1.jpg (13.61 KиБ) Видяна 811 пъти

Re: Пак за PIR датчиците... три на една верига?

Публикувано: пет ное 01, 2024 8:56 pm
от 1115
L c L c L
N x N x N
A c A c A
всички ги свързваш паралелно.

Re: Пак за PIR датчиците... три на една верига?

Публикувано: съб ное 02, 2024 7:20 am
от Celeborn
Т.е. на всички връзвам нула (N, синьо) и фазата от датчиците (A, червено - в моя случай заземяващ жълто-зелен), а само датчиците получават постоянна фаза (L, кафяво)?

Re: Пак за PIR датчиците... три на една верига?

Публикувано: съб ное 02, 2024 9:07 am
от kozl
Доколкото схващам въпросът е може ли към изградена 3 проводна инсталация за осветление с 5 плафона и един PIR датчик да се добавят още PIR датчици :?

Може би така :roll:


Прикачен файл:
Лампи и PIR с трижилен кабел .jpg

Re: Пак за PIR датчиците... три на една верига?

Публикувано: съб ное 02, 2024 12:32 pm
от zz_stefanov
Сменяйте всички плафони с такива с вградени сензори и елиминирайте сегашния сензор.

Re: Пак за PIR датчиците... три на една верига?

Публикувано: съб ное 02, 2024 5:15 pm
от Celeborn
съб ное 02, 2024 9:07 amkozl написа:
Доколкото схващам въпросът е може ли към изградена 3 проводна инсталация за осветление с 5 плафона и един PIR датчик да се добавят още PIR датчици :?

Може би така :roll:



Лампи и PIR с трижилен кабел .jpg
Работи! Точно като по схемата :) Много, много благодаря!