Страница 1 от 1

Обвивка на кабел

Публикувано: пон дек 16, 2024 8:48 pm
от Novobranec2024
Здравейте, докато свалям обвивката на СВТ кабел 3х2.5кв.м. без да искам с ножчето съм засегнал и обвивката на фазата. Какво може да последва от това и как мога да го поправя, ако е възможно, или направо да пусна нов кабел?

Re: Обвивка на кабел

Публикувано: пон дек 16, 2024 9:06 pm
от brum
Да сваляш външният слой прави смисъл само ако си в края на кабела. Та направо срежи още малко и почни отначало.

Ако толкова държиш на тези няколко сантиметра - самовулканизираща лента, изолирбанд или термосвиваем шлаух. Все са вариант.

А относно какво може да стане - да те удари тока и/или да се окисли медният проводник.

Re: Обвивка на кабел

Публикувано: пон дек 16, 2024 9:14 pm
от hidrazin
пон дек 16, 2024 9:06 pmbrum написа:
...или да се окисли медният проводник.
:-D NO KOMENT :-D
:partyman:
P.S. Ама останалото е вярно.

Re: Обвивка на кабел

Публикувано: пон дек 16, 2024 9:58 pm
от пишман_майстор
Слагай термосвиваема шлауфка и толкоз.