Страница 1 от 2
Захранване на електрическо табло
Публикувано: съб яну 18, 2025 10:11 am
от aleksnp
Трябва да се монтира електрическо табло, в открит навес. В него ще има един, два контакта, за включване на водоструйка, зарядно за автомобилен акумулатор, малък компресор за въздух, камера за видеонаблюдение и някакво осветление. Захранващият кабел, трябва да стигне от къщата до навеса подземно, разстояние около 40 м. Принципно, нямам трифазни уреди и мислех кабелът, да е монофазен, но ще се копае и не се знае, след време как ще се променят нещата и да потрябва трифазно захранване, затова смятам, че ще е правилно, да се положи трифазен кабел. Таблото, при дъжд с вятър, ще се мокри. Общо взето, това е заданието.
Въпросите ми са:
Какъв кабел да купя? На каква дълбочина да го положа? В тръба или не? Какво да е таблото?
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: съб яну 18, 2025 10:24 am
от kr1100
съб яну 18, 2025 10:11 amaleksnp написа:
....Какъв кабел да купя? На каква дълбочина да го положа? В тръба или не? Какво да е таблото?
СВТ 4 Х мм2 - с какво сечение - ами какви ще са консуматорите -смятай
На поне 20 см и по-дълбоко - на указваш в/у трасето където ще е положен кабелакаво ще има, ще се обработва ли ?
В тръба ПЕ , добре е над нея да има сигнална лента при евентуално бъдещо разкопаване.
Табло погледни в сайта на Елмарк и подобни - има с различни размери с прозрачен капак или непрозрачен
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: съб яну 18, 2025 10:56 am
от fbr
Пусни си една гофра и слагай какъвто кабел ти трябва в момента, когато се наложи, сменяш с какъвто ще ти трябва за текущия проект. А, около гофрата пясък.
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: съб яну 18, 2025 3:45 pm
от Baлepu
+1. И гофрата по-голяма за да може след време евентуално да мине значително по-дебел кабел. Обаче ако има завои ... Гледай поне да са с максимално възможен радиус.
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: съб яну 18, 2025 4:59 pm
от sts
aleksnp имате два варианта за полагането на кабела:
- директно полагане в изкоп;
- изтегляне в предварително положена тръба Ф 63 с водач;
Кабела трябва да се избере за трифазна мрежа NAYY 4х16.0 мм2
при директно полагане в изкопа.
Когато кабела ще е в тръба при монофазна мрежа изтегляте
NAYY 3х16.0 мм2.
При излизане на кабела от изкопа в двата края към таблата
трябва да бъде в тръба когато е с директно полагане.
Изкопа може да е с дълбочина от 0.5-0.8 м за домашно ползване.
Избора на табло трябва да се сведе до степен на защита IP 54.
Обърнете внимание как ще решите механичната защита на
таблото спрямо вятъра и дъжда.
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: нед яну 19, 2025 7:13 am
от aleksnp
съб яну 18, 2025 4:59 pmsts написа:
NAYY 4х16.0 мм2
NAYY 3х16.0 мм2.
А защо толкова дебел кабел?
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: нед яну 19, 2025 7:59 am
от brum
Щото не е прочел какво си писал

.
Ако искаш да го подсигуриш за евентуално бъдеще и електричка някой ден пускай трифазен ток до там с примерно 6мм2 проводници. Ако ли не - пускай каквото ти е нужно сега и евентуално го положи в гофре, за да можеш да изтеглиш друг кабел при нужда.
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: нед яну 19, 2025 11:47 am
от sts
aleksnp когато разполагам с оскъдна информация за консуматорите
и не зная какво елзахранване ще Ви трябва за в бъдеще време Ви
предлагам такъв кабел с показаното сечение.
Вие да сте погледнал някъде цените на кабел меден или алуминиев.
Аз избирам алуминиев кабел с по голямо сечение вместо меден по
ред причини.
brum прочел съм какво пише но тези 40 м от таблото на къщата са
съществени за изчисление по пад на напрежение ако разбирате от
тази материя.
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: нед яну 19, 2025 3:59 pm
от Трифон П.Трифонов
нед яну 19, 2025 11:47 amsts написа:
aleksnp когато разполагам с оскъдна информация за консуматорите
и не зная какво елзахранване ще Ви трябва за в бъдеще време Ви
предлагам такъв кабел с показаното сечение.
Вие да сте погледнал някъде цените на кабел меден или алуминиев.
Аз избирам алуминиев кабел с по голямо сечение вместо меден по
ред причини.
brum прочел съм какво пише но тези 40 м от таблото на къщата са
съществени за изчисление по пад на напрежение ако разбирате от
тази материя.
...
водоструйка, зарядно за автомобилен акумулатор, малък компресор за въздух, камера за видеонаблюдение и някакво осветление.
Хайде отново!
Re: Захранване на електрическо табло
Публикувано: нед яну 19, 2025 7:13 pm
от aleksnp
Най-мощният уред, който ще използвам сега, е водоструйка 1.8 kW. Ако някога ми потрябва по-голяма мощност, ще се смени кабела. СВТ 2х2.5?