				Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 1:19 pm
				от ljkh
				Привет! Търся помощ от по–компетентни от мен, за свързване на контактор. Идеята ми е, чрез контактор да се включва и изключва бойлера в банята, посредством ключа за осветление /Като се светва лампата бойлера да се изключва а като изгасим да се включва/. Целта е безопасност за децата. Прекачам снимка на идеята ми за реализация. Моля за мнение дали ще се получи. Нека избегнем обичайните дискусии за дефектнотоковите защити и т.н. Зная за тях. Питам само за контактора. Контактора, който мисля да ползвам е NC / с постоянно затворени контакти/. Благодаря!
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 1:28 pm
				от Трифон П.Трифонов
				Ще.
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 1:42 pm
				от hidrazin
				нед фев 23, 2025 1:19 pmljkh написа: ... свързване на контактор. Идеята ми е ...
Да, така свързан ще работи както си го намислил.
С една забележка. НЕ ПРЕКЪСВАЙ НУЛАТА през контактора. 
Особено пък ако си с двупроводна инсталация.
 

 
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 1:55 pm
				от ljkh
				С една забележка. НЕ ПРЕКЪСВАЙ НУЛАТА през контактора. 
Особено пък ако си с двупроводна инсталация.
 

[/quote]
Благодаря! Забележката е уместна.А как най-лесно мога да шунтирам контактора при случаи,че ми трябва осветление в банята и напрежение до бойлера? Примерно при случай на повреда и измервания по инсталацията му.
 
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 1:57 pm
				от ljkh
				нед фев 23, 2025 1:28 pmТрифон П.Трифонов написа: 
Ще.
Благодаря!
 
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 2:23 pm
				от hidrazin
				нед фев 23, 2025 1:55 pmljkh написа: 
А как най-лесно мога да шунтирам контактора при случаи,че ми трябва осветление в банята и напрежение до бойлера? Примерно при случай на повреда и измервания по инсталацията му.
Със сериен (двоен) ключ. Едната секция за лампата а втората прекъсва захранването към контактора.
Ноооо... така рискуваш и то често когато някой се къпе и бойлера да е включен.
В крайна сметка не всеки ден ремонтираш бойлера.
За целта има подвижи лампи, фенери... 
И друго - няма какво толкова да измерваш по бойлера при включено захранване към него, освен да провериш дали има подадено захранване.
За всичко друго - при СВАЛЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ а не изключен от ключа...  
 
Прикачен файл:
			
		
					
						Сериен ключ.jpg (14.29 KиБ) Видяна 3108 пъти
		
		
		
		
			
 
 
 
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 6:06 pm
				от batkoce
				Може да се монтира малък сервизен ключ близо до контактора и на място, където няма да го щрака всеки. 
Давам схема на оперативната верига. Силовите контакти не са изобразени. Това е само идея. Как и дали ще се прилага, трябва да се реши на място от компетентен човек. Той ще реши как да разположи нещата, какъв ключ ще използва и други подробности...
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 6:19 pm
				от MamaMy
				При положение, че и преди ключа и преди контактора има АП, не виждам смисъл от допълнителни ключове.
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 6:42 pm
				от batkoce
				нед фев 23, 2025 1:55 pmljkh написа: 
А как най-лесно мога да шунтирам контактора при случаи,че ми трябва осветление в банята и напрежение до бойлера? Примерно при случай на повреда и измервания по инсталацията му.
Сервизният ключ прави независим бойлера от лампата. Аз така разбрах въпроса. Не се пита как да се изключи бойлерът, а как той да е захранен и лампата да свети...
 
			 
			
					
				Re: Помощ за свързване на контактор
				Публикувано: нед фев 23, 2025 6:55 pm
				от Lux Æterna
				Това няма да работи на трипроводна инсталация. Никой не забелязва, че се взема фаза от един токов кръг а нула от друг токов кръг. ДТЗ-то на боилера ще изключва моментално при опит за  задействане на контактора и ще се  

  по умните глави! 
Поздрави.