Страница 1 от 2
Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 4:53 pm
от gogo7777
Здравейте,
Може ли такова свързване на трифазан трансформатор? Как ще се отрази на намотките по стержените и сърцевината на магнитопровода? Тока, който ще се черпи след изправителя ще е от порядъка на 100А.
На принципната схема съм обединил намотките, но трафа е трифазен. Целта е стъпаловидно регулиране на тока в изхода.
Прикачен файл:
1234321.png
Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 5:09 pm
от gogo7777
Забравих да уточня, че намотките (първична и вторична) по стержените са една върху друга.... ако има значение де.
Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 6:39 pm
от iliya_i
Не може.
Може да използваш 2 от намотките, ако спазваш посоката на намагнитване.
Третата както и да я свързваш ще е на обратно на една от другите.
(трите фази са дефазирани на по 120 градуса. При 2 намотки и монофазно захранване можеш да осигуриш дефазиране на 180 градуса между две от рамената. Но при 3 намотки третата ще ти е сфазирана с една от другите.)
Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 7:12 pm
от gogo7777
А ако вторичните намотки свържа паралелно....?
Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 9:06 pm
от hidrazin
пет апр 04, 2025 4:53 pmgogo7777 написа: Тока, който ще се черпи след изправителя ще е от порядъка на 100А.
Ще правиш от трифазен монофазен електрожен ли?
Тези 100А не са ли малко?

Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 9:23 pm
от fbr
пет апр 04, 2025 6:39 pmiliya_i написа:
.
(трите фази са дефазирани на по 120 градуса.
Това откъде следва. Ако е електродвигател, разбирам, но при трансформатора трите бедра не са пространствено разположени на по 120 градуса. Според мен, не би трябвало да има проблем, средната намотка де е свързана противофазно на крайните две намотки, които да са свързани синфазно. Представи си Ш-образен магнитопровод с намотки върху трите бедра. Единствено, ми се струва недобра идеята паралелно свързване на трите вторични, тока на празен ход може да стане доста висок, зависи доколко трите вторични са с идеално еднакви параметри.
Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 9:44 pm
от MamaMy
gogo7777, ти не разбра ли, че на където и да се вратиш, гъзо ти е все отзаде?
Не е лошо да си любопитен и да искаш да се образоваш, но на принципа проба грешка няма как да стане.

Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 10:02 pm
от hidrazin
пет апр 04, 2025 9:23 pmfbr написа:
Ако е електродвигател, разбирам, но при трансформатора трите бедра не са пространствено разположени на по 120 градуса. Според мен, не би трябвало да има проблем, средната намотка де е свързана противофазно на крайните две намотки, които да са свързани синфазно.
+1
Ама така както Гого ги е насосал на първата схема нищо добро не го чака.
При приемливо еднакви вторични намотки може ги свърже паралелно като ги сфазира както първичната.
Двете крайни бедра паралелно във фаза а средната в противофаза.
Ама той ИСКА ДА "ЦЪКА" първични намотки за да регулира напрежението на вторичните.
Ще стане ... кога тати ми купи колело. Козата си сака пръч. (може да са изтъркани, ама са верни)
Прикачен файл:

Трифазна простотия.jpg (90.02 KиБ) Видяна 1090 пъти

Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 10:27 pm
от zz_stefanov
Сечението на B дали е два пъти по голямо от А и С.
Щото при трифазно не би имало проблем.
Re: Трифазен траф захранен монофазно.
Публикувано: пет апр 04, 2025 10:41 pm
от hidrazin
пет апр 04, 2025 10:27 pmzz_stefanov написа:
Сечението на B дали е два пъти по голямо от А и С.
Ми той пита за вероятно наличен трифазен трансформатор.
Ти как мислиш?