Страница 1 от 2
Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: пет апр 04, 2025 5:36 pm
от sa6opi4a
Здравейте. В апартамента баща ми навремето е пускал 4х1.5 за бойлера, като е бил подвързал на стария само по 1 жило 1.5 и останалите две ги е оставил в резерв. Разбира се, за новия Теси бойлер бих искал да увелича квадратурата, като ги направя по двойки. Да си събера по 2 жилата за фаза и нула. Като ги преправя и в ключа отпред пред банята, понеже оттам тръгват. Не мога да ги сменя, да се знае. Трябва бушене. Този начин коректен ли е? Също така понеже е двужилна инсталация, зануляване прави ли се? От клемата на нулата да пусна до земното болтче на бойлера един мост 1.5 квадрат, за да не повдига за останалите жила клемата?
Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: пет апр 04, 2025 5:41 pm
от Трифон П.Трифонов
Да.
Да.
Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: пет апр 04, 2025 6:39 pm
от sa6opi4a
Ясно. Мерси.
Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: пет апр 04, 2025 10:22 pm
от sa6opi4a
Някой да предложи кой вариант от схемите, които направих с ДТЗ е най-правилен? Бях гледал някъде видео на тест на ДТЗ, което не сработи без 3-та жица, земно. Като тук е показано с премахнато бойлерно табло. Или е по-добре да имаш такова отпред пред тоалетната? Също така се замислих за това зануляване в бойлера, но сякаш звучи опасно, ако случайно изчезне нулата, това не пренася ли фазата по корпуса?
Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: съб апр 05, 2025 5:45 am
от aleksnp
Без схема 3 и 1. Моят случай е подобен. Инсталацията ми е двупроводна. От предпазител 16А в апартаментното табло до бойлерното табло в коридора е с кабел 2х2.5 квадрата. До бойлерното табло пред банята, разкъртих малко и вградих апартаментно табло за 4 модула. В него монтирах ДТЗ. Подмених кабела до бойлера с 3х2.5 квадрата.
Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: съб апр 05, 2025 10:31 am
от MamaMy
Апартаментното табло при двупроводна инсталация забравяш да го пипаш. Ако толкова искаш ДТЗ без да къртиш и сменяш кабели, то на всеки консуматор трябва да сложиш персонална такава защото връзката между тях задължително трябва да е трипроводна. В твоя случай вместо да обединяваш жила по 4 проводния кабел е много по-удобно на мястото на бойлерния ключ да монтираш едно малко табло в което да сложиш ДТЗ и предпазител. Предпазителя ще си го ползваш за ключ, а ДТЗ ще вържеш по стандартната схема, но ще бъде само за бойлера. В този случай бойлера не се занулява, а се заземява през ДТЗ-то нищо, че преди нея нямаш реална земя. Предполага се, че нулата от доставчика е заземена.

Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: съб апр 05, 2025 10:59 am
от sa6opi4a
съб апр 05, 2025 10:31 amMamaMy написа:
Апартаментното табло при двупроводна инсталация забравяш да го пипаш. Ако толкова искаш ДТЗ без да къртиш и сменяш кабели, то на всеки консуматор трябва да сложиш персонална такава защото връзката между тях задължително трябва да е трипроводна. В твоя случай вместо да обединяваш жила по 4 проводния кабел е много по-удобно на мястото на бойлерния ключ да монтираш едно малко табло в което да сложиш ДТЗ и предпазител. Предпазителя ще си го ползваш за ключ, а ДТЗ ще вържеш по стандартната схема, но ще бъде само за бойлера. В този случай бойлера не се занулява, а се заземява през ДТЗ-то нищо, че преди нея нямаш реална земя. Предполага се, че нулата от доставчика е заземена.
Аз мисля да къртя и да сменям кабели до бойлера.Смисъл такъв да си изтегля нов кабел директно от бойлера до апартаметното табло 2х2.5 и там да си сложа едно ДТЗ и АП като използвам Схема 1. Проблем ли е този начин? Или за ДТЗ трябва три жици , демек земно? Или друг вариант да използвам съществуващ 16А предпазител от апартаметното табло, да тръгна от него с 2х2.5 до обикновено 4 модулно табло пред тоалетната и там да сложа ДТЗ и 16А пак?
Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: съб апр 05, 2025 11:00 am
от sa6opi4a
съб апр 05, 2025 5:45 amaleksnp написа:
Без схема 3 и 1. Моят случай е подобен. Инсталацията ми е двупроводна. От предпазител 16А в апартаментното табло до бойлерното табло в коридора е с кабел 2х2.5 квадрата. До бойлерното табло пред банята, разкъртих малко и вградих апартаментно табло за 4 модула. В него монтирах ДТЗ. Подмених кабела до бойлера с 3х2.5 квадрата.
Защо без схема 1? Бях гледал схеми точно като тази на Схема 1 в интернет, дори май не се препоръчваше да се прави измслено вземно, взето от нулата, защото няма при прекъсване на нулата, да прекараш фаза по корпуса накрая.
Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: съб апр 05, 2025 11:08 am
от brum
Ако ще къртиш сложи 3х2.5 или 3х4 и си сложи ДТЗто директно в таблото. Да къртиш и да оставиш двупроводна инсталация не е много смислено.
А защо без схема 1 - къде ще ходи утечката дето трябва да включи ДТЗто? По ВиК инсталацията ли? Или през тоя дето се къпе? Като отговориш на този въпрос ще разбереш защо схема 1 не е удачна.
В интернет може да си гледал много неща, ама с тока шега не бива.
За мен най-удачна е схема 2. С табло пред банята или с нова трипроводна инсталация до таблото.
И вече имаш 4 жила. Компромисен вариант е 1 на фаза, 2 на нула, 1 за PE. Вземаш бойлер 1.5kW и се надяваш кабелите да устискат. Старият бойлер с каква мощност е?
Re: Подвързване на бойлер с двужилна инсталация?
Публикувано: съб апр 05, 2025 11:22 am
от sa6opi4a
съб апр 05, 2025 11:08 ambrum написа:
Ако ще къртиш сложи 3х2.5 или 3х4 и си сложи ДТЗто директно в таблото. Да къртиш и да оставиш двупроводна инсталация не е много смислено.
А защо без схема 1 - къде ще ходи утечката дето трябва да включи ДТЗто? По ВиК инсталацията ли? Или през тоя дето се къпе? Като отговориш на този въпрос ще разбереш защо схема 1 не е удачна.
В интернет може да си гледал много неща, ама с тока шега не бива.
За мен най-удачна е схема 2. С табло пред банята или с нова трипроводна инсталация до таблото.
И вече имаш 4 жила. Компромисен вариант е 1 на фаза, 2 на нула, 1 за PE. Вземаш бойлер 1.5kW и се надяваш кабелите да устискат. Старият бойлер с каква мощност е?
Проблема е, че не мога да ползвам старата инсталация. До бойлера върви 4х1.5, а в таблото пред банята отива 2х2.5 в него. Демек има спайка някъде замазана. И друг проблем е, че в бойлерното табло, кабелите стърчат по 2-3 сантиметра, едва успях да откача таблото. Стария бойлер е на 10 години, не мога да кажа. Новият е около 2.5-3 kw.
Ти ми предлагаш схема 2, един вид да изтегля 3х2.5 от ап. таблото , като тръгна с 2 жила от нулевата шина (болтове на резба са), едното към ДТЗ и на изход към бойлера, другото директно от нулевата шина към PE на бойлера. Да ползвам схеам 2? Бях стигнал до заключение, че схема 1 е по-правилна, защото мисля, че ДТЗ отчита диференциален ток между фазата и нулата – при всяка утечка към външна среда (напр. тяло, влага, тръби), токът не се връща по нулата, а ДТЗ изключва. Не изисква задължително PE и избягва рисковото зануляване, което може да направи корпуса фазов при прекъсване на нулата. Но досега не съм свързвал ДТЗ и не съм 100% сигурен дали схема 1 ще го включва. Идеята ми е с фалшивото земно от нулата, че енергото / проблем прекъсва поради някаква причина Нулата, и корпуса на бойлера остава под напрежение?