Страница 1 от 2

Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 11:56 am
от dimitrovs
Здравейте,
Като начало бих посочил, че не съм специалист, и не се взимам за такъв, като имам елементарни познания за някои дребни битови нещица - като да си сменя контакт, фасунга, ел. ключ и т.н., без претенции за нещо по-голяма, и не си позволявам да "ровя" из ел. инсталацията и са се правя на "майстор". В тази връзка имам едно питане, след като се появи, поне за мен, странен проблем:
В един коридор имам два девиаторни ключа за осветлението, които си работиха както трябва. В един момент, без да разбера причината възникна следния проблем - като свети лампата мога да я изгася от единия ключ, и съответно да я включа от другия, но ако я изключа от единя ключ, не мога да я включа от другия! Звучи доста странно, и не знам защо се получи така, при положение, че преди си беше ОК. Реших, че има проблем с ключовете, и купих чисто нови два девиаторни ключа, които смених, но проблема остана! Благодаря на всички за помощта!

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 12:52 pm
от kozl
чет авг 14, 2025 11:56 amdimitrovs написа:
В един момент, без да разбера причината възникна следния проблем - като свети лампата мога да я изгася от единия ключ, и съответно да я включа от другия, но ако я изключа от единя ключ, не мога да я включа от другия! Звучи доста странно, и не знам защо се получи така, при положение, че преди си беше ОК.
Това дето си написал е някаква главоблъсканица от рода на "Аз съм "аз", а ти си "ти". Кой изяде баницата?"
Ако номерираш ключовете №1 и №2, то ако изгасиш №1, може да я запалиш от №2.
Но ако я изгасиш от №2, не се запалва от №1.
То зависи по каква схема са свързани девиаторните ключове.
Обаче след като са работили или се повредил девиаторен ключ, а след това си разместил позициите с новите или има прекъснат проводник, примерно от дупка за окачване на нещо.
Но като ти прочетох поста трудно ще се справиш сам.
Все пак ако имаш с какво да проверяваш наличие на фаза - провери проводниците в конзолните кутии за наличие на фаза по проводниците при демонтирани ключове и разкачени осветителни тела.
И качи показателни снимки.

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 2:59 pm
от Baлepu
чет авг 14, 2025 12:52 pmkozl написа:
Ако номерираш ключовете №1 и №2, то ако изгасиш №1, може да я запалиш от №2.
Но ако я изгасиш от №2, не се запалва от №1.
Моят боб разбира друго - ако загаси от "1", може да светне от "2", но ако така светнато от "2", загаси ли от "1", не може да светне отново от "2".
Така ли е dimitrovs? Ако не е - пробвай да ни обясниш как е с въпросната условна номерация на ключовете. Напиши си на единия (с нещо изтриващо се) "1" и на другия "2". Опиши ни последователно кой изключва и кой включва.

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 3:42 pm
от dimitrovs
Точно така както го е описал Валери.
Това, което ме учудва е че това се случи изведнъж - след като се случи купих нови ключове, които свързах по същия начин, но проблема си остана - мислех, че някой от ключовете е "сдал багажа" и затова се е появил този проблем.
Доста съм озадачен.....мислех си да е прекъснал някой проводник, вътре в стената, но при положение, че и двата ключа работят.....
чет авг 14, 2025 2:59 pmBaлepu написа:
чет авг 14, 2025 12:52 pmkozl написа:
Ако номерираш ключовете №1 и №2, то ако изгасиш №1, може да я запалиш от №2.
Но ако я изгасиш от №2, не се запалва от №1.
Моят боб разбира друго - ако загаси от "1", може да светне от "2", но ако така светнато от "2", загаси ли от "1", не може да светне отново от "2".
Така ли е dimitrovs? Ако не е - пробвай да ни обясниш как е с въпросната условна номерация на ключовете. Напиши си на единия (с нещо изтриващо се) "1" и на другия "2". Опиши ни последователно кой изключва и кой включва.

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 4:13 pm
от Трифон П.Трифонов
Прекъснат проводник/връзка, една от двете между двата ключа.
Да се търси в разклонителните кутии!

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 4:52 pm
от prasse
По коя девиаторна схема е направено осветлението в коридора?

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 5:20 pm
от ESPACE
Koгато ми се случи същото на мен (прекъсна единия проводник между два ключа) си купих един датчик за движение за монтаж в конзолна кутия, монтирах го на мястото на единия ключ и си реших проблема. Даже съжалих, че не съм се сетил по рано. Естествено всичко зависи от конкретната ситуация дали това решение ще бъде подходящо.

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 6:09 pm
от kozl
чет авг 14, 2025 4:52 pmprasse написа:
По коя девиаторна схема е направено осветлението в коридора?
dimitrovs написа:
Като начало бих посочил, че не съм специалист, и не се взимам за такъв, като имам елементарни познания за някои дребни битови нещица - като да си сменя контакт, фасунга, ел. ключ и т.н., без претенции за нещо по-голяма, и не си позволявам да "ровя" из ел. инсталацията и са се правя на "майстор". В тази връзка имам едно питане, след като се появи, поне за мен, странен проблем:
В един коридор имам два девиаторни ключа за осветлението, които си работиха както трябва. В един момент, без да разбера причината възникна следния проблем - като свети лампата мога да я изгася от единия ключ, и съответно да я включа от другия, но ако я изключа от единя ключ, не мога да я включа от другия! Звучи доста странно, и не знам защо се получи така, при положение, че преди си беше ОК. Реших, че има проблем с ключовете, и купих чисто нови два девиаторни ключа, които смених, но проблема остана! Благодаря на всички за помощта!
Ако dimitrovs знаеше едва ли би изписал този пост :roll:

Аз па отварям конзолна кутия с 4 проводника в ново строителство. На схемата имам 2 девиатора и един кръстат и решавам, че това е кръстатия, щото там му е мястото в проекта и бам - късо.
И фаза и нула в кутията, а то за девиатор от "умните" изпълнено :-D

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 8:11 pm
от Baлepu
Бих заложил на наистина прецакан ключ (или връзка в него) и в последствие - неправилно свързване на новите.
dimitrovs, имаш ли с какво да мериш верига?
Демонтирай и двата ключа. Раздалечи проводниците, включи захранването и виж кой от 6-те проводника ти е фаза. Изключи напрежението и дай на късо другите два проводника в конзолата с фазата. Търси "късо" между два от трите проводника в другата конзола. Третият проводник, който не участва "в късото" и фазовият от първата конзола, трябва да са (най-вероятно) на "L" на ключовете. Другите четири - (евентуално) на "стрелки" или единтични символи. Ако не си схванал обяснението ми, дай снимка на новите ключове отзад, да видим кой е "общият".
Ако нямаш веригопроверител - кажи - ще го мъчим с "фазомера".

Re: Девиаторни ключове - проблем

Публикувано: чет авг 14, 2025 11:26 pm
от pipilica
Проблема е интересен.
Има и голяма вероятност проблема да е бил в скапан ключ от "старите", и след смяната "новите" да се получило объркване на кабелите щото не е сигурно че новите и старите им са еднакви клемите. Аз преди време го гледах същия филм, реших да ги сменя в коридора с уж по-нови и красиви, ама новите с други изводи, и те тека с фазомера и се оправих, ама знам кво чопля.