Здравейте бихте ли обяснили къде се използват контактори с трифазна бобина демек на 380волта.Благодаря

Re: Контактори

Публикувано: ср ное 19, 2025 11:45 pm
от hidrazin
ср ное 19, 2025 11:21 pmtundrata93 написа:
Здравейте бихте ли обяснили къде се използват контактори с трифазна бобина демек на 380волта.Благодаря
Какви са тея "контактори с трифазна бобина" ???
Контактори на 400V се използват навсякъде където захранването е трифазно. Но не е задължително... Зависи... От оперативните вериги как са проектирани.
А ти откъде ги намери тея контактори на 380V ?
От 20-тина години НЯМА 380V ... Има 400V и контакторите са с бобини или на 230V, или на 400V
И в магазина ЗАЯВЯВАШ даден контактор с бобина на какво напрежение искаш...
Щото същите контактори МОЕ да са с бобини на 12, 24, 48 ... или още АМНАЙСЕ волта.
Също да са с бобини за АС или DC ...

Таааа.... Какъв ти е точно въпроса? :shock:
:partyman:

Re: Контактори

Публикувано: чет ное 20, 2025 7:49 am
от batkoce
Контактори с бобина за 380 волта има, но това са контактори, останали от старо производство. В някои магазини все още ги продават.
Това, че на бобината пише 380 волта, не означава, че бобината е трифазна. Бобината си е най-обикновена (с два края :) ), само че е изчислена и навита за напрежение 380 волта. За захранване на такива бобини се е ползвало напрежението между два от линейните проводници.

Re: Контактори

Публикувано: чет ное 20, 2025 10:27 am
от tundrata93
чет ное 20, 2025 7:49 ambatkoce написа:
Контактори с бобина за 380 волта има, но това са контактори, останали от старо производство. В някои магазини все още ги продават.
Това, че на бобината пише 380 волта, не означава, че бобината е трифазна. Бобината си е най-обикновена (с два края :) ), само че е изчислена и навита за напрежение 380 волта. За захранване на такива бобини се е ползвало напрежението между два от линейните проводници.
Благодаря това е отговор.Лек ден!