Страница 1 от 2

Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: съб мар 14, 2026 1:43 pm
от 2v6
0.9.1 е часа
0.9.2 е датата
При Електрохолд какво показват 1.8.2 и 1.8.3 ?

Прилагам снимки:
Прикачен файл:
IMG_4124.JPEG
Прикачен файл:
IMG_4123.JPEG
Прикачен файл:
IMG_4122.JPEG
Прикачен файл:
IMG_4121.JPEG
Прикачен файл:
IMG_4120.JPEG

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: съб мар 14, 2026 5:06 pm
от hidrazin
1.8.0 - сумата от долните три показания
1.8.1 - нощната енергия
1.8.2 - дневната енергия
1.8.3 - върховата енергия

:partyman:

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: нед мар 15, 2026 7:44 pm
от 2v6
съб мар 14, 2026 5:06 pmhidrazin написа:
1.8.0 - сумата от долните три показания
1.8.1 - нощната енергия
1.8.2 - дневната енергия
1.8.3 - върховата енергия

:partyman:
1.8.0 и 1.8.1 не се показват.

Остова 1.8.3 да е нощната?

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: нед мар 15, 2026 8:50 pm
от hidrazin
нед мар 15, 2026 7:44 pm2v6 написа:
1.8.0 и 1.8.1 не се показват.

Остова 1.8.3 да е нощната?
Няма такъв филм. Това са си стандартни OBIS кодове.
И на старите електромери с диск тарифа I (едно) беше нощна и отговаря на 1.8.1
Дневната тарифа беше II (две) и отговаря на 1.8.2

Почти на 100% съм сигурен че НЯМАШ НОЩНА тарифа... :) То и затова нямаш 1.8.1
А като нямаш 1.8.1 не е нужно да имаш и 1.8.0 - няма какво да ти се сумира.

Сега чети надолу ама чети Фнимателно...
Как ЕРП-тата тихомълком и напълно законно прецакват клиентите:
1.Много от старите електромери бяха само с една тарифа - дневна. Основно по селата...
2.ЕРП-тата смениха всички стари електромери с нови, дигитални и една камара вградени възможности.
Включително дневна/нощна тарифа, консумирана/върната енергия, измерване на фактор на мощността, дистанционно изключване/включване...
3.На тези дето бяха с еднотарифни електромери им програмираха новите пак да са с една тарифа - скъпа ДНЕВНА.
4.Много от клиентите даже не знаят как ги цакат - законно.
5.Това се оправя лесно ама за който ЗНАЕ. В местното ЕРП се пуска заявление за нощна тарифа. (не помня дали имаше такса)
6.И никой не идва да ти препрограмира електромера. Правят го ДИСТАНЦИОННО.
(от снимките на твоя електромер се вижда че имаш отлична "безжична" връзка с местното ЕРП :) )
:partyman:
P.S. Колко години са те цакали, само ти си знаеш...
Нооо.... според Електрохолд ти си виновен защото не си си заявил нощна енергия. Те са вода ненапита...
Е, нали е Димокрация бре?

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: нед мар 15, 2026 8:56 pm
от hidrazin
нед мар 15, 2026 7:44 pm2v6 написа:
.....
Айде малко по-накратко...
Отиваш в близкия офис на Електрохолд и искаш електромера ти да има и НОЩНА тарифа...
Те ШЪ ти кажат какъв докИмент да попълниш. Толкоз.
:partyman:
P.S. Де'т се вика - ай ся целИвай ръка... :-D
Разбира се че се шегувам. Всичките ЕРП-та са ... за национализиране.
Както дошъл, така си и отишъл... :evil:

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: пон мар 16, 2026 8:21 am
от kozl
нед мар 15, 2026 8:50 pmhidrazin написа:
нед мар 15, 2026 7:44 pm2v6 написа:
1.8.0 и 1.8.1 не се показват.

Остова 1.8.3 да е нощната?
Няма такъв филм. Това са си стандартни OBIS кодове.
И на старите електромери с диск тарифа I (едно) беше нощна и отговаря на 1.8.1
Дневната тарифа беше II (две) и отговаря на 1.8.2

Почти на 100% съм сигурен че НЯМАШ НОЩНА тарифа... :) То и затова нямаш 1.8.1
А като нямаш 1.8.1 не е нужно да имаш и 1.8.0 - няма какво да ти се сумира.
Няма нощна тарифа - няма показание за 1.8.1, въпреки че според мен трябва да има такова с нулева стойност :?
Обаче има 1.8.3 = 116 kWh, което трябва да е върхова тарифа :shock:
Има и 1.8.2 = 113 kWh
съб мар 14, 2026 5:06 pmhidrazin написа:
1.8.0 - сумата от долните три показания
1.8.1 - нощната енергия
1.8.2 - дневната енергия
1.8.3 - върховата енергия
Нещо не се връзва :?
Къде е сумата (1.8.0) на 1.8.2 + 1.8.3 :?
Бях за известно време (до откриване на партиди на ЖС) отчетник на електромери.
Тези кодове (X.Y.Z) и на мен не са известни. На отчитаните от мен електромери имаше Т1, Т2 и Т=Т1+Т2
И по принцип върхова тарифа за кои клиенти на ЕРП се начислява? Аз като "битов" клиент нямам върхова енергия във фактурата.


Изображение


Индексът Т2, който го има на всяка снимка какво означава?
съб мар 14, 2026 1:43 pm2v6 написа:
0.9.1 е часа
0.9.2 е датата
При Електрохолд какво показват 1.8.2 и 1.8.3 ?
А какво ти показва фактурата?

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: пон мар 16, 2026 9:04 am
от Jacomo
На 99% съм сигурен, че 1.8.2 е дневна, а 1.8.3 е нщона. Лесно можеш да провериш като наблюдаваш кое се променя през деня и кое след 22 ч.

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: пон мар 16, 2026 9:29 am
от hidrazin
пон мар 16, 2026 8:21 amkozl написа:
Индексът Т2, който го има на всяка снимка какво означава?
Означава че в момента електромера е на 2-ра тарифа.
И тъй като часът от снимките е 9:29 то тарифа 2 (1.8.2) е дневната.

Лесно е да разбере като погледне вечерта след 22-часа както вече писаха.
Ако онова Т2 се промени на Т3 то 1.8.3 му е нощната тарифа.
Ако след 22-часа остане да показва Т2 то нощна тарифа няма.
:partyman:

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: пон мар 16, 2026 3:21 pm
от 2v6
пон мар 16, 2026 8:21 amkozl написа:
А какво ти показва фактурата?
Прикачен файл:
energy.png

Re: Електромер HEXING - коя е нощната тарифа?

Публикувано: пон мар 16, 2026 3:57 pm
от kozl
Логично по ф- рата нощна тарифа е 1.8.3.
Нощната енергия е била 115 kWh, a когато си правил снимките 116 kWh.
A дали нощната тарифа отговаря на кода :?