относно ползване на ДТЗ
Публикувано: ср яну 16, 2008 2:33 pm
ако ел.инст. е трижична задължително ли е ползването на предпазител с ДТЗ за контактите и големите домакински консуматори като- бойлер, печка ,пералня и др.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
pavelari написа:на мен ми се струва, че все пак става дума за ново строителство - и като знам какви заземители мерихме наскоро на един обект - по 20, 30 та и 50 омаНЕ СЕ СЪРДЕТЕ КОЛЕГИ НА ВЪПРОСИТЕ МИ , КОИТО ЗА ВАС МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТ ПРОСТИ. ПО МОЯ КРАЙ - КЪРДЖАЛИ -ДЖЕБЕЛ - ВСИЧКИ ЕЛ.ИНСТ. СА ДВУЖИЧНИ, А КЪДЕТО СЪМ СРЕЩАЛ ТРИЖИЧНИ НИКЪДЕ НЕ Е ИЗПОЛЗВАН АВТ.ПРЕДП. С ДТЗ. И БЕЗ ТОВА СЪМ ДОСТА НОВ ВЪВ ФОРУМА!?![]()
Та направо си е задължително не защото някой е казал така със закон или наредба а защото задължително трябва да се спре подаването на захранване когато се уфази някой корпус. При земя, която има такова съпротивление - примерно 20 ома при напрежение 220 волта протича ток към земя, който за АП е консуматор. Най добре в таблото земя и нула да се обединят или да се връзвад на един и същи клеморед. па после ако искате слагайте ДТЗ - не е задължително вече
engineer написа:За пореден път прилагам това:БЛАГОДАРЯ , БЕШЕ МИ ОТ ПОЛЗА ... - СЕЗГО
http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... tokovi.pdf
тъй като е полезно за всички.
engineer написа:За пореден път прилагам това:Сродно от гледна точка на заземяването:
http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... tokovi.pdf
тъй като е полезно за всички.
engineer написа:..... ....Ако ще ползваш ДТЗ е задължително да имаш 3 (три) проводника ......Работата на дефектнотоковата защита не зависи от PE проводника (от наличието му). Тя сработва при откриване на разлика в токовете между фазата и неутралата.
.....
zz_stefanov написа:Питам колегите - допустимо ли е поставянето на ДТЗ във вече изградене инсталация тип TN-C, като PEN проводика преминава през ДТЗ?Малко е спорно дали ще работи, но няма да спорим сега. Според мен е недопустимо през човека да протичат около 15-20 mA ток необорим за сработване на защитата. При 30mA настъпва фибрилация на сърцето. Поради тази причина е задължително този ток да преминава през PE проводника. Прекъсване на PE проводника е недопустимо. А в случая ще се прекъсне.
Аз смятам, че ше работи, но имам резерви защото при сработване на ДТЗ ще се прекъсне и PEN. При повреда в самата ДТЗ ще стане опасно.