Страница 1 от 2
помощ за дивиатори
Публикувано: нед фев 10, 2008 9:21 am
от mitko_rupite
Здравейте и привет
-------------------
Приятел се нанася наетаж в жилище в което е пусната ел инсталацията преди 10 год . Стените са замазани и така ...
В коридора има 2 лампи и два дивиатора ..
Поблема
- Като се завие едната лампа всичко работи нормално НО като се завие и втората лампа КРУШКИТЕ почват да "МИЖЪТ"
Ако може някои да ми пусне схема как са вързани по този ПРОБЛЕМЕН НАЧИН -- мнго ще съм благодарен , пък после ще мисля как да ги преправя във нормалния вариант за дивиатор ..
Благодаря на всички отзовали се предварително ..
.
Публикувано: нед фев 10, 2008 9:45 am
от Justy
Вързали са ги последователно Мите. Нарисувай си паралелно и последователно свързване. Ще видиш, че с преместване на една връзка последователното става паралелно. Ако не се сетиш ще ти го нарисувам.
Публикувано: нед фев 10, 2008 10:48 am
от lyki
Justy как при последователно свързване ще свети само едната крушка щом на съседния абонат в инсталачията няма консуматор бе?
От де да му дойде фазата или там каквото му е пуснал дивиатора?
Публикувано: нед фев 10, 2008 10:51 am
от zz_stefanov
Justy написа:Вързали са ги последователно Мите. Нарисувай си паралелно и последователно свързване. Ще видиш, че с преместване на една връзка последователното става паралелно. Ако не се сетиш ще ти го нарисувам.
Нали ако са последователно при една крушка няма да светне. Кое според теб последователното. двата девиатора или крушките (второто вече мисля, че разбра че не е).
mitko_rupite, преди да разбуташ всички вериги трябва да се види дали в точката от която се захранват девиаторите няма лоша връзка. Може някой специалист по усукването на кабели да не е направил добре връзките. Може и да има слаба връзка при ключовете.
Малко неща обясняваш в кои случаи крушките "МИЖЪТ", поразпитай винаги ли е било така. ако е от началото може и да има грешка в схемата, но ще ми е нужно време да сглобя преплетена схема между двата февиатора при която това да става

ПС: Какво разбираш под два девиатора,две лампи и два ключа или две лампи и четири ключа. Аз приех че е второто. обясни по подробно.
Публикувано: нед фев 10, 2008 11:01 am
от Justy
Верно, че не са последователно - глупости пиша рано сабахлем. Мите, всяка от двете ли свети нормално сама и се пали и гаси и от двата ключа ?
Публикувано: нед фев 10, 2008 11:06 am
от lyki
Най правдоподобно ми звучи от наличните обяснения ,хлабава връзка или не добър контакт в някой ключ, след завиване на втората лампа товара се увеличава и премигват лампите.
Публикувано: нед фев 10, 2008 12:00 pm
от mitko_rupite
Благодаря Ви от сърце за съпричастността ..
-----------
лампите Не са последователно вързани щото .......
като завиеш едната крушка /без значение на коя фасонка/ си свети нормално/силно / , двата дивиатора и те си работят нормално ....
Но като се завие ВТОРА крушка на втората фасонка --- двете лампи веднага "ЗАМИЖВАТ " -- и във този вариант ключовете /дивиатори / си работят нормално
...............
значи тва е най обикновен коридор 5 метра дълъг примерно СЪС ДВА ДИВИАТОРНИ КЛЮЧА и 2 фасонки висът от тавана - най обикновенния и нормален вариант за дивиаторно връзване........
------------
Аз още не съм отишъл да "помагам " щото немам идея от къде да почна .
Варианта за хлабава връзка - ще го имам в предвид и Ви благодаря ...
Чуда се дали има възможност белята да идва от друго място ..
Поздрави
.
Публикувано: нед фев 10, 2008 12:20 pm
от asenlynch
Според мен единствената възможна причина е точно хлабава връзка, както каза lyki.

Публикувано: нед фев 10, 2008 12:29 pm
от Justy
Това лесно се проверява - на една от фасунгите се слага крушка два пъти по мощна от всяка от крушките. Пробва се първо на едната, после на другата. Ако е хлабава връзка - трябва да "мижи" и в двата случая, т.е. при по силен ток да се явява искрене. Мен ме съмняват фасунгите.
Публикувано: нед фев 10, 2008 12:40 pm
от Bobivan
Ключовете не са вързани правилно!Провери ги!!