Страница 1 от 1

ДТЗ -как да позная нулата ?

Публикувано: ср мар 12, 2008 12:43 pm
от emil_v r
Искам да питам
при готова работеща трипроводна инсталация ,
как да различа работната нула ,
от проводника кийто се връзва на корпуса на уредите .
Предполагам тва е пров. който следи за утечка .
След главният бушон има едно като реле с палец и кръгъл син бутон.
Явно това е самата ДТЗ .

Публикувано: ср мар 12, 2008 4:31 pm
от Trifun
А проводниците не са ли различни цветове ? Нещо като шина с навързани по нея жълто-зелени проводници няма ли в таблото ?
В ДТЗ трябва да влизат 2 и да излизат 2 проводника - това са фазата и работната нула. Проследи кабела, който излиза от ДТЗ - двете жила са съответно фаза и работна нула (тях лесно ще ги разпознаеш с обикновен фазомер), а третото жило от този кабел трябва да отива някъде другаде - това е защитното заземяване.

Публикувано: ср мар 12, 2008 5:17 pm
от emil_v r
Цветовете са омешани , има и сив цвят.
Фазата ясно .
но раб нула и заземяването нямат потенциал .
евентуално с мултицет ?
или какво става като вкл. слаб товар (лампа) м/у фазата и др, два .
Явно като олуча фаза и раб нула -няма да изключи ДТЗ
Какво става ако вкл. лампа м/у фаза и не нула ,а земята , да не изгори тва ДТЗ
Ех , блаженни години бяха ...
без ДТЗ !

Публикувано: ср мар 12, 2008 5:50 pm
от dobromir.marinov
Като сложиш лампа на фаза и земя дтз изключва.

Публикувано: ср мар 12, 2008 7:29 pm
от emil_v r
Ясно Маринов централно ми решаваш въпросът.
Мерси много .

Публикувано: ср мар 12, 2008 7:32 pm
от Trifun
Няма да изгори ДТЗ, не се притеснявай - наистина би трябвало да изключи, ако свържеш лампа между фаза и земя, но това само при положение че включиш лампата в защитавания от ДТЗ клон от цялата инсталация. Ако този клон не се защитава от ДТЗ, просто лампата ще свети без проблеми както между фаза и нула, така и между фаза и земя. Нулата и земята все някъде са свързани помежду си (в етажното табло, ако има такова, или в главното табло в мазето).
Ако цветовете са омешани, и мултицет не би ти помогнал ...
Просто трябва всичко да се направи наново, както трябва, като се спазват цветовете на жилата - те затова са с различен цвят, иначе щяха да ги правят само черни, примерно.
Опитай както ти казах - тръгни от изхода на ДТЗ - проследи жилата от ЕДИН кабел - двете са фаза и нула, проследи къде отива третото жило и виж с кои други жила от други кабели е свързано - това е заземяването.
Успех ! Ще ти е нужен - това се открива наистина трудничко. :sad:

Публикувано: ср мар 12, 2008 10:38 pm
от emil_v r
Мерси Трифуне и на тебе .