днес ми се наложи да погледна едно ГРТ което е с витлови предпазители и е до темото с електромерите.оплакоха ми се че при завиване на предпазителя много жужи и хвърля яко искри.започнах да го завивам за да проверя и наполовината ход изгърмя много здраво.А2-ТО изобщо не падна а чак шалтера в трафото което е за половин квартал.през времето в което нямаше ток пробвах с пробника за късо между фаза и нула и ми даваше връзка между нулевата шина и трите фази.това не мога да си го обясня!защо я имаше тази връзка?надали е заради електромерите сигурно нещо в трафото ????

Публикувано: пон мар 31, 2008 6:22 pm
от Justy
Енергото да си кинетронира кабела. Пробил е. А това, че тиси работил в момента - съвпадение на събития. Колкото до искренето при завиване на предпазител - винаги искри, когато има включен консуматор. Така наречен - преходен процес.

Публикувано: пон мар 31, 2008 6:46 pm
от тод
сигурно има нещо гнило при тях защото ги подпитах но те се направиха на неразбрали.но защо при пускане на напрежение нямаше проблем?а искренето е било сериозно не като нормалното.

Публикувано: пон мар 31, 2008 7:16 pm
от Justy
тод написа:
сигурно има нещо гнило при тях защото ги подпитах но те се направиха на неразбрали.но защо при пускане на напрежение нямаше проблем?а искренето е било сериозно не като нормалното.
Разбираш ли, че включването на един кръг не може да предизвика такава авария. Енергото ще измери външното захранване и вътрешната инсталация. Прави се с прибор Кинетрон. И ще си направят съответните предписания. Не си навличай беля, особено като не знаеш какво са творили по инсталацията.

f към Тод

Публикувано: пет апр 04, 2008 3:36 pm
от Fori
Един съвет от мен, ако приемаш съвети -->> НЕ пипай неща който не разбираш- като ти чета всичките мнения имам чуството че не е добре да се занимаваш е напрежение над 36V - Ще се убиеш бе човек!
Погледни сайта:http://schuko.hit.bg
ИЛИ работи винаги с някой който има повечко опит (препоръчително поне над 5 години - тука важи принципа "не питай старило , питай патило".)

ей фори-форфори

Публикувано: пет апр 04, 2008 6:32 pm
от тод
ей фори-форфори гледам нещо го даваш голем спец в разни и разнообразни области.май много ги разбираш тия дфз-ти.но и аз си ги знам горе долу,тъй че не ми е нужен този твой сайт (шуко)може би доста нощи не си спал докато го научиш и разбереш?и заради кои мнения реши че не трябва да се занимавам с напрежение над 36v?като си толкова голям спец защо не отговаряш на тези мнения?и от къде знаеш че аз нямам отговор на тях и просто искам да ги проверя и тук?следващия път не ми чети въпросите и мненията,защото те не са достатъчно трудни за умен ШОП като теб! :axe:

Публикувано: пет апр 04, 2008 11:43 pm
от mitcd
Не се засягай .Fori донякъде е прав ,щото във форумите има някой много интересни въпроси.А според мене късо на мерене може да ти дава ако във веригата има включен консуматор ,ако ли не остава кабела.

има още доста нещица

Публикувано: съб апр 05, 2008 12:35 am
от тод
ще ви кажа защо стана всичко това.понеже проводникът от електромера е пв-а2 10мм2 което няма накрайник и дори не е калайдисано и при самото стягане за витловия предпазител се е наранило.допълнително и голямата мощност от апартамента го беше прегорила( и то не само на този).и идва момента когато се разхлабва и започва да прави проблеми.завивайки бушона пва-то се чупи и увисва опирайки се на другата шина,която е захранвана от друга фаза и затова пада предпазителя в трафото.а2-то в грт-то е шалтерно изпълнение и затова не падна то, а чак в трафото.както и да е!май фори не се сети за това а ми дръннка за дфз-та.лесно е да обясняваш как се монтират но има още доста нещица от ел.инсталациите ШОПЕ с които сигурен съм си запознат :?

Re: има още доста нещица

Публикувано: нед апр 06, 2008 5:33 pm
от penata
няма ли модератор брееееееееее!!!!!!(бих казал и за по-други санкции)
кви са тия селяндурски обръщения.(нямам нищо против селяните визирам липсата на възпитание с определението селяндурски)
не видях някой да се е обърнал с "майна" към питащия
ПП В софия не всички са шопи....................

Публикувано: нед апр 06, 2008 8:57 pm
от velsi
Колега тод, това, че си отскоро тука, не означава, че не трябва да спазваш добрия тон и да се обръщаш към останалите както ти хрумне. Моля имай предвид това за в бъдеще!