Страница 1 от 2
					
				Нагар по ключ
				Публикувано: вт май 06, 2008 5:49 pm
				от vedved
				Искам да помоля за помощ ! Сам си монтирах контактите, но явно съм объркал нещо, защото на някои от контактите на едната клейма се образува нагар и щепсела на уреда, който съм включил също се нагрява много (наблюдавам го само при уреди с по-голяма консумация - печки, флекс, бормашина.... )
 Прилагам и снимки на вида ключ и начина, по който съм го свързал (това е сменен контакт, от същия вид. Загара се образува на лявото гнездо/клейма).
Благодаря предварително !
			 
			
					
				
				Публикувано: вт май 06, 2008 6:46 pm
				от qnass
				Обикновено това се получава от хлабава връзка.Провери не само контакта но и връзката в щепсела на електро уреда.
			 
			
					
				
				Публикувано: вт май 06, 2008 6:56 pm
				от Palawnik
				Втората причина може да е калпав контакт. Тези електроуреди които описваш искат или контакт с твърда връзка или поне усилен контакт.
			 
			
					
				
				Публикувано: вт май 06, 2008 8:35 pm
				от romanpm
				Честит празник Свети Георги на всички и най-вече на Поморийци ! 
Качеството на контактите си казва своето , това са турски буклуци красиви като дизайн , а нашите са точно обратното ! 

 
			 
			
					
				
				Публикувано: вт май 06, 2008 9:06 pm
				от vedved
				Palawnik написа:Втората причина може да е калпав контакт. Тези електроуреди които описваш искат или контакт с твърда връзка или поне усилен контакт.
Какво ще рече контакт с твърда връзка или усилен контакт ? 
 
 
Относно връзването - някакви препоръки или забележки ?
 
			
					
				
				Публикувано: вт май 06, 2008 9:13 pm
				от vedved
				romanpm написа:Честит празник Свети Георги на всички и най-вече на Поморийци ! 
Качеството на контактите си казва своето , това са турски буклуци красиви като дизайн , а нашите са точно обратното ! 
Merlin Gerin - мисля, че се произвеждат някъде в евросъюза, вносител им е Schneider Electric.  А като инфо ще ти кажа, че и със онези българските "грозните" когато включих флекса и той прегоря, затова ги и смених - контактите.
 
			
					
				
				Публикувано: ср май 07, 2008 8:52 pm
				от qnass
				Контакта който си показал е на Шнайдер и е от серия Алия.Никак не са лоши но все пак си затегни добре клемите
			 
			
					
				
				Публикувано: ср май 07, 2008 10:54 pm
				от mitcd
				При големи консуматори - твърда връзка !
			 
			
					
				
				Публикувано: чет май 08, 2008 6:56 pm
				от vedved
				mitcd написа:При големи консуматори - твърда връзка !
Какво ще рече твърда връзка ?
 
			
					
				
				Публикувано: чет май 08, 2008 9:05 pm
				от Trifun
				Твърда връзка ще рече кабела на консуматора (примерно печка) да е свързан директно със захранващият кабел - без щепсел, без контакт.
Как ще се направи тази връзка - дали с клеми, дали с усукване и запояване - зависи от вас.