Страница 1 от 3
съвет за гредоред
Публикувано: пет юни 05, 2009 3:28 pm
от marryjane96
Здравейте!Тук получих безценни съвети, страхотен форум!
Сега моля специалистите за едно компетентно мнение:
Съборихме стария гредоред и покрива на старата ни къща, това чудо беше изгнило и се виждаше небето поне на десетина места.
Новия гредоред е съставен от греди 10/10см през 60см осово, в две помещения, които са с размери 4 /4,60м по късата страна и лежат на външните зидове, а перпендикулярно на тях е поставена една греда/която ги носи/ приблизително по средата през цялата къща...
Питането ми е тази конструкция би ли издържала натоварване, ако е обитаем тавана над нея и ако не, как би могла да се подсили?
Благодаря на всички предварително!
Публикувано: пет юни 05, 2009 4:28 pm
от housedoktor
Не ,слаба е ..Ще опитам после да драсна няколко реда
Публикувано: пет юни 05, 2009 4:45 pm
от laki1968
дай една снимка де........
Re: съвет за гредоред
Публикувано: пет юни 05, 2009 4:59 pm
от marryjane96
Да, снимка ще мога да кача едва в понеделник може би, в момента съм на работа и не разполагам, за съжаление.
Само забравих да уточня, че гредите на гредореда лежат върху външните стени на къщата, но отгоре върху тези стени ляхме стоманобетонов пояс
Публикувано: пет юни 05, 2009 8:14 pm
от vanko68
housedoktor-защо да е слаба конструкцията ? На дядо ми къщата е правена 1920 г с гредоред 8/10 см ,на 50 см междуосово,на свети отвори 3 и 4 м ,на 3 етажа е и още никой не е паднал.И както гледам,поне още толкова ще изкара.
Ако има някакво значение-с иглолистен материал е правена,каран от Румънско.
Публикувано: пет юни 05, 2009 9:08 pm
от housedoktor
Ако не ме лъже паметта неподпрени греди на растояние 4 метра трябва да са с размер 5х20 см(това е по английски стандарт) при междуцентрово 40 см.При 60 см се намалява до 3,60 В този случай има обитаемо помещение отгоре и 10х10 неподпряни на 2 метра и на 60 см междуцентрово е слабичко , но не и опасно Имам програма която ми ги смята тези,но скоро преинсталирах компа .Скоро редих гредоред 6х12 греди ,но са подпрени през 80 см върху старите греди .При стъпване върху гредата неподпряна на 1,60 забележимо се огъва (поставях ги на широката им част заради нивото,което търсех)
Re: съвет за гредоред
Публикувано: пон юни 08, 2009 12:41 pm
от marryjane96
Не успях нищо да снимам, за това начертах една схема на гредореда,която пък не мога да кача тук-pdf й е формата...
Само ще преразкажа още веднъж-къщата се състои от две помещения със светли отвори 4,00/4,60.Гредите 10/10 са поставени успоредно на стените с дължина 4,60 през осово разстояние 60см.Перпендикулярно на това подреждане е поставена греда 12/12, която носи гредите 10/10. Тази греда е на разсояние от едната носеща стена на 1,80, а от другата на 2,80. Върху гредореда има водоустойчив шперплат с дебелина 22мм.
Ако трябва да се подсилва, може би ще трябва да подсилим носещата греда, която е със сечение 12/12 и ми хрумва да поставим под нея още една, като двете се захващат с планки...дали е удачно и ако да, какво да й е сечението?
Публикувано: пон юни 08, 2009 12:52 pm
от housedoktor
За да подсилиш 12х12 по добре сложи паралелна до нея и ги съедини с шпилки през 60 см.Две греди 12 х12 съединени така са по здрави от една 24х12 Гредите трябва да стъпват на стените поне 20 см,желателно е върху подложка от метал,или поне да са подсигурени срещу влага чрез мембрана и обмазване с битум.И импрегнирай всичко дървено с импрегнант против дървояди
Re: съвет за гредоред
Публикувано: пон юни 08, 2009 1:07 pm
от marryjane96
Благодаря, housedoktor
Това ще бъде ли достатъчно, за да смятам че тая конструкция ще издържи товарите от таванския етаж, там е предвидено за стаи на малчуганите ?

Публикувано: пон юни 08, 2009 1:14 pm
от housedoktor
Да ,още по-вече имаш накован шперплат върху тях.Но прегледай добре гредите за евентуални повреди и импрегнирай