ulieliadi написа:Днес мерихме и показанията на влагомера бяха 22%
Идеи някакви 
Ако този, който чете уреда, ти каже колко % реално са тези 22 (единици), нещата ще са ОК. С всеки уред си има упътване, в което е указано какво се мери и кое показание на каква влажност отговаря. Имайки предвид, че е идвал дърводелец, предполагам, че е мерил с влагомер за дърво, който
общо взето е некоректен спрямо замазката.
Моят влагомер е "с топче", контролен е - за определяне местата за вземане на проби по калциево-карбидния метод и когато го купувах от Hygro имах упътване от него - за паркет до 40 единици по дисплея (отговаря на 1.5 % СМ влажност). За ламинат е допустимо 60. Това отговаря на 2.5 % СМ влажност.
Честно да ти кажа, аз лично предпочитам да се доверя на техниката, отколкото на старите методи (
без да се обиждат колегите!). А и малко стряскащо действа на клиент, който е дал 100+ лева за паркет, да му мериш влагата с ръка, с найлон, с клечки кибрит и т.н.
И още нещо - има ламинати 6 мм АС3 клас, които са обработени с восък и са много по-резистентни на влага, отколкото някои АС4 - така че това не е фактор.