Възвратен клапан на бойлер
Публикувано: пет фев 29, 2008 11:38 am
от aromat
Искам да попитам нормално ли е (така ни каза майстора) през възвратния клапан да се връща топла вода по тръбата? Той ни каза че било така, защото налягането във водопровода било по високо - 6 атмосфери.
На всичкото отгоре малко преди да изключи релето се чува едно странно свирене, което вероятно пак е от възвратния клапан, ама и то не било опасно...

Публикувано: пет фев 29, 2008 12:02 pm
от masterval
Това си е пропускателен клапан? ако има такъв. Май трябва да се смени. Нало това е идеята, да се запушва от налягането
Публикувано: пет фев 29, 2008 12:25 pm
от ironlady
Ами не е нормално щом е въвратен клапан,идеата му е да не връща водата и да избива ако се повиши налягането.Ако наистина вашият водопровод има толкова високо налягане,няма да помогне смяната на клапана,единственото решение е да се сложи регулираща група по налягане след водомера и да се настрои на по ниско налягане.
Публикувано: пет фев 29, 2008 12:55 pm
от EDI
Кажи на този майстор да се застреля.нНормалния клапан е едностранно пропусклив, няма начин, ако е нормален да връща вода от бойлера.Направо го сменяй, защото иначе може да сменяш водомер/като стопи турбината/.
Публикувано: пет фев 29, 2008 1:43 pm
от aromat
EDI написа:Кажи на този майстор да се застреля.нНормалния клапан е едностранно пропусклив, няма начин, ако е нормален да връща вода от бойлера.Направо го сменяй, защото иначе може да сменяш водомер/като стопи турбината/.
едва ли ще се стопи нещо, защото водомера е на около 20 метра (т.е. извън къщата).....но за смяната на клапана явно ще го викаме пак.....
Публикувано: пет фев 29, 2008 2:01 pm
от EDI
Не разчитай, че е далеч - ако ти връща 90 градуса вода, не се знае, какво ще стане.По-добре го сменяй веднага.
Публикувано: пет фев 29, 2008 2:02 pm
от aromat
ОК
Благодаря!