Страница 1 от 8

Питане за хидрофор

Публикувано: чет фев 20, 2025 3:47 pm
от MohicanSQL
Хидрофора е външен, намира се в бетонов бункер. До към -10 бачкаше, но снощи температурата падна на -15 и се скова. Пуснах му 2 часа духалка, но не тръгна. Винтила за въздух го натиснах, а от там пръска вода. Най вероятно плондира се е спукал и е за смяна ? Другият ми по важен въпрос е, като сложа нов и температурите когато отидат много надолу, което е най вече нощно време, какво да го правя ? Само изключване от Ел. мрежата май няма да е достатъчно и ще трябва да му спусна налягането, като отворя някоя чешма. Това достатъчно ли ще е за да не даде пак фира ? Ще съм благодарен и на други съвети.

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: чет фев 20, 2025 5:21 pm
от kozl
Може би - Изолация + подгрев в бункера :?

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: пет фев 21, 2025 3:59 pm
от kr1100
чет фев 20, 2025 5:21 pmkozl написа:
Може би - Изолация + подгрев в бункера :?
+ на горното писание - фибран на стените и задължително поне 40-50мм дебел на капака.
И уточни колко е дълбок този "бункер" и на самото дъно ли е хидрофора.
У нашия район точката на замръзване е 60см и малко надолу според района, ако хидрофора е на 1м дълбочина няма нужда от изолация на стените , а само на капака

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: пет фев 21, 2025 4:10 pm
от hidrazin
Само оня Горе знае какво вика на бетонов бункер. :?
Пък и балона му е спукан...
:partyman:

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: пет фев 21, 2025 5:00 pm
от chapara
чет фев 20, 2025 3:47 pmMohicanSQL написа:
Хидрофора е външен, намира се в бетонов бункер. До към -10 бачкаше, 👈
Шахта.

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: пет фев 21, 2025 6:01 pm
от LazarGanev
Едва ли е само балона

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: съб фев 22, 2025 11:52 pm
от MohicanSQL
пет фев 21, 2025 6:01 pmLazarGanev написа:
Едва ли е само балона
И какво друго може да има ? освен че и манометъра се закова на най горна граница. Без да съм го изключвал, всяка сутрин като стана има вода за едно миене на зъби. Ако не му пусна духалката, чак следобеда сам се разковава и водата тръгва. Тази вечер ще му дръпна щепсела и източа водата от обезвъздушителя колкото може, пък утре ще видим.

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: нед фев 23, 2025 12:08 am
от MohicanSQL
пет фев 21, 2025 3:59 pmkr1100 написа:
чет фев 20, 2025 5:21 pmkozl написа:
Може би - Изолация + подгрев в бункера :?
+ на горното писание - фибран на стените и задължително поне 40-50мм дебел на капака.
И уточни колко е дълбок този "бункер" и на самото дъно ли е хидрофора.
У нашия район точката на замръзване е 60см и малко надолу според района, ако хидрофора е на 1м дълбочина няма нужда от изолация на стените , а само на капака
Значи намира се под една тераса 20 см бетон издълбано под нея. От трите страни всичко е плътно зидано с камък и пръст, а вратата е ОСБ с каменна вата общо към 6 см.

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: нед фев 23, 2025 12:11 am
от MohicanSQL
пет фев 21, 2025 4:10 pmhidrazin написа:
Само оня Горе знае какво вика на бетонов бункер. :?
Пък и балона му е спукан...
:partyman:
Виж, писал съм на колегите. Утре може да пусна някоя снимка.

Re: Питане за хидрофор

Публикувано: нед фев 23, 2025 5:45 am
от n_a
нед фев 23, 2025 12:08 amMohicanSQL написа:

Значи намира се под една тераса 20 см бетон издълбано под нея. От трите страни всичко е плътно зидано с камък и пръст, а вратата е ОСБ с каменна вата общо към 6 см.
Изолирай Тавана