Страница 1 от 2

силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: съб ное 07, 2015 2:49 pm
от silver_rz
Здравейте имам сериозен проблем с камина прити.Камината ми е 13 кв. който захранва три радиатора 180/60 - 200/60 - 140/60. Рс е на изхода на топлата вода помпата ми незнам каква марка е но има 4 степени.При пускане на помпата се 4ува едно шуртене в ризата всякаш се пални вода и се нормализира после и при достигане на 50-60 гр. почва да шуми и вие като чайник.повдигнал са задният край на печката за да може да се обездуши но няма управия.моля ви за помощ.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: съб ное 07, 2015 2:58 pm
от шоп
Помпата не трябва да се чува. На отолителните и соларни системи направени от мен слагам зелен свето диод за да знам кога помпата е включена:-)
Може би имаш въздъх или помпата работи с кавитация.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: съб ное 07, 2015 3:10 pm
от silver_rz
според мен се е образувал ваздушен джоб и немога да обездуша водната риза не излиза ваздух през обездушителят а само вода.А при пускане на помпата се чува шуртене сякаш се пълни ризата с вода и като се напълни и спира шуртенето.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: съб ное 07, 2015 8:35 pm
от krasi92
Нивелирай камината първоначално.Работила ли е до сега.Кога е пълнена за последно с вода.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: съб ное 07, 2015 9:20 pm
от silver_rz
Нивелирал съм камината и преди две седмици напълних системата има вода в рс.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: съб ное 07, 2015 9:22 pm
от silver_rz
Нивелирал съм камината и преди две седмици напълних системата има вода в рс.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: нед ное 08, 2015 6:00 pm
от silver_rz
днеска обездуших цялата система сигурен сам че не остана въздух и след паленто при досигане на 45 градуса почна да пищи водната риза и се почна еднон шуртене в водната риза.Според мене смуче въздух от някаде и го вкарва в ризата.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: нед ное 08, 2015 10:27 pm
от tysonlkr
Казваш че РС е на изхода на топлата вода, а помпата на топлата или студената вода е?
Системата работила ли е до сега, или е новоизградена?

Доколкото знам за да няма проблеми от такова естество РС се монтира преди помпата, което осигурява вода на входа на помпата.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: пон ное 09, 2015 8:26 pm
от silver_rz
помпата ми е на стуедната вода систематае е от миналата година и от самото изграждане на системата си бучи така.миналата година смених и печката преди беше 9 кв и пак беше така .поради тази причина смених печката и сложих 13 кв и пак не се реши проблема.преди 3 дена смених и помпата не е и от него.

Re: силен шум от водната риза при 50-60 градуса

Публикувано: пон ное 09, 2015 8:46 pm
от tysonlkr
silver_rz написа:
помпата ми е на стуедната вода систематае е от миналата година и от самото изграждане на системата си бучи така.миналата година смених и печката преди беше 9 кв и пак беше така .поради тази причина смених печката и сложих 13 кв и пак не се реши проблема.преди 3 дена смених и помпата не е и от него.
проблемът ти идва от мястото на свързване на разширителния съд.
Проблемът ще се реши, като свържеш РС преди помпата, така че преди помпата да има винаги вода от РС. Системата ти не е изградена правилно. Смени мястото на присъединяване на РС.