Страница 1 от 7

Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 12:34 am
от johnityy
Здравейте. Проблема ми е с бойлера, че на чешмата в банята бие ток и се усеща доста добре. В понеделник смених нагревателя - беше пробил, което е нормално да бие ток-с три жила съм(фаза,нула и заземяване)-получава се процеса електролиза и така затопля водата.В петък откачих заземителния кабел и пуснах мост от нула към земя понеже нямах време да го гледам. Вчера, след като го монтирах пуснах го да загрява и нямаше проблем до Вторник вечерта-вечерта удари ток жена ми пак на мивката в банята и въпросът ми е дали ще може да дадете акъл?
Сещам се за изместена нула, която няма как да я проверя и се сещам евентуално ако на някой комшия му прави бела бойлера и да не знае и от там да имам проблем. Друго не ми идва на ум - не вярвам нов нагревател да е пробил! Благодаря Ви предварително.
Моля за сериозни коментари!!!

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 12:57 am
от LazarGanev
johnityy написа:
В петък откачих заземителния кабел и пуснах мост от нула към земя понеже нямах време да го гледам.
Това не го разбрах, извинявай. И след като си с трипроводна инсталация, нямаш ли ДТЗ, поне на бойлера?

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 1:02 am
от johnityy
Откачих заземителния и пуснах моста за да не бие ток...... това имах предрид. Нямам дефектно токова защита само на предпазител е. Инсталацията е стара и не е пипано нищо по нея - наред е.

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 7:42 am
от plamen6703
Тая тема ще бъде поредното "кокълче" :lol:
След малко ще се появят гугъл шимшериците и линкаджиите по електротехника и купона ще е голям :lol: Ще има какво и днес да се следи с интерес :lol:
Пусналият темата не знам дали има проблем с бойлера, но има чувство за хумор и търси купона :lol:

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 8:08 am
от Chefo77
Я извикай някой да ти го види на място. И по възможност - да не е съсед, който разбира от всичко. Със съвети от форума няма да стане!

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 8:15 am
от hidrazin
johnityy написа:
...оето е нормално да бие ток-с три жила съм(фаза,нула и заземяване)-получава се процеса електролиза и така затопля водата....
...Инсталацията е стара и не е пипано нищо по нея - наред е...
Глупости някакви. Не е наред.
Ако беше наред, останалите неща нямаше да се случват.
Явно си далеч от "нещата" така че извикай някой да погледне и не си прави шега с тези неща.
:partyman:

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 9:59 am
от johnityy
Как ще са глупости като е така - аз попитах за идеи!!! Какъв би бил проблема Вие ми пишите глупости!!!!!!

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 10:24 am
от zz_stefanov
Приказката е (глупостите са), че точно инсталацията не е на ред, щом се усеща напрежението.
Изобщо тезата: всичко е наред,но има проблем не се връзва :)

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 1:10 pm
от maleeeestrax
Пусни тъщата в банята да се изкъпе и ако й няма нищо ти е наред инсталацията.А иначе можеш да сложиш ДТЗ. :rock:

Re: Проблем с бойлера

Публикувано: ср юни 07, 2017 1:36 pm
от Jacomo
Разкачи бойлера и провери дали имаш читава 0 на кабела. Най-лесно е с крушка. Връзваш единия проводник от фасунгата към щепсел и на фаза, а дргуя допираш до нулата на кабела за бойлера. Ако светне - имаш 0. Ако не светне или свети слабо, търсиш проблема по кабела от нулата на таблото до бойлера. Ако нулата ти е офазена по някаква причина (късо или утечка някъде), с този мост, ти си пуснал фазата до всички корпуси на уредите в дома. Това никога не го прави - да замостиш 0 и земя (освен в ел. таблото при някои случаи), особено, ако имаш проблем с инсталацията.