Страница 1 от 1

Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: вт юни 26, 2018 11:31 am
от bs44
Здравейте,

Имам следната задача, която се надявам да реша с малко Ваша помощ.
В селска къща има ел. инсталация (без електромер), към която от стълба, където е изведен преди години електромера е прекаран алуминиев кабел на EVN 2х16 мм2. Кабелът е захванат на покрива през две порцеланови чашки на една мачта, която май се казваше рекордоман (чашките май не се използват).
Проблемът е, че къщата е много стара, покривът пропадна заедно с мачтата с кабела и се наложи да спра тока от електромера на стълба. От EVN ми казаха, че могат да преместят захранването до постройка където има ел. инсталация. Купих си апартаментно табло за открит монтаж, автоматични предпазители, три контакта и един ключ за осветление, които подредих на текстолитова плоскост дебела 7 мм. и монтирах произведението в метален гараж до къщата. Кабелът до контактите е едножичен, меден 2х2.5мм2, до фасунгата и ключа за нея е едножичен, меден 2х0.75 мм2 (или там някъде) и единствено не ми е ясно какъв кабел да сложа от това табло до тръбата, която излиза от гаража и до която ще дойде алуминиевият кабел от стълба. Знам че трябва да е едножичен, меден с дължина около 6-7 метра, но с какво сечение.
Уредите, които ще се включват в контактите са: косачка за трева, потопяема помпа за мръсна вода, стандартен електрожен или телоподаващо устройство, бързовар, водоструйка, дрелка, ъглошлайф, хладилник, котлон. На стълба има предпазител на EVN от 50А, в таблото има един от 32А и три по 25А, всички на Шнайдер.
Моля, помагайте.

Re: Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: вт юни 26, 2018 1:12 pm
от iliya_i
Най-добре е да е същият като този дето идва от стълба - алуминиев 2x16 кв.мм. Даже ако е възможно той да отиде от стълба до таблото без да се снажда.

Re: Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: вт юни 26, 2018 2:52 pm
от bs44
ЕVN задължително иска техният кабел да свършва до постройката и там да се свързва с инсталацията. Не допускат техният кабел да влиза в постройката. Те имат грижата да направят прехода от алуминиев 2х16мм2 към меден с по-малко сечение. Пък и в апартаментно табло, каквото съм купил и сглобил няма как да подкача толкова дебел алуминиев кабел, а не е и моя работа.

Re: Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: вт юни 26, 2018 2:57 pm
от nikolov333
2х10 СВТ..

Re: Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: вт юни 26, 2018 4:05 pm
от krasi92
вт юни 26, 2018 1:12 pmiliya_i написа:
Най-добре е да е същият като този дето идва от стълба - алуминиев 2x16 кв.мм. Даже ако е възможно той да отиде от стълба до таблото без да се снажда.
Правилният избор-евтино и лесно за работа

Re: Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: вт юни 26, 2018 5:08 pm
от preslav
nikolov333 е прав - 16 квадрата алуминий почти съответстват на 10 квадрата мед, по-точно обратното. Мисля си, че и 6 квадрата мед ще ти свършат работа, но защо да нямаш запас за бъдещи начинания.

Re: Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: вт юни 26, 2018 8:11 pm
от krasi92
16 алумин и 10 мед са еднакви на товар но алумина по лесно ще влезе в апартаментното табло а и при кримпването на муфите алумина се мачка по добре.На медта и се случва да се върти в муфата а алумина не мърда.

Re: Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: ср юни 27, 2018 1:20 am
от alexfs
Минимум 6 кв.мм. мед, най-добре 10 кв.мм. мед.

Re: Какъв кабел към ел. табло без електромер?

Публикувано: чет юни 28, 2018 11:50 am
от bs44
Благодаря на всички, които ми отговориха.
Сложих 2х10мм2 меден и EVN си свършиха тяхната работа, така че вече всичко работи безопасно и законно.