Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: нед юни 07, 2020 9:29 pm
от dsmt
Здравейте.Искам да разбера възможно ли е да се направи така,че помпата да се изключва сама след определен период от време.Контактора с който се включва и изключва помпата е от едно времешните,в едни метални сиви кутии....предполагам се досещате за какво говоря.

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: нед юни 07, 2020 9:56 pm
от tzetz009
:) Със сиви , жълти , зелени и почти камуфлажни кутии всичко става . Основното означение на тия старите е ПВ . Дет' се вика - невъзможните неща остават все по-малко и това не е от тях !!!

:partyman: :partyman: :partyman:

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: нед юни 07, 2020 10:19 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Може!
Но има някои въпросителни.
От колко места се пуска тая помпа?
Сама ли трябва да се пуска и спира?
В определени часове ако се пуска спира, върши ли работа?
Всеки ден ли ще е еднакво пускане спиране?
Или ще я пускаш ръчно и тя да спре сама след време?

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: нед юни 07, 2020 10:30 pm
от kuger
Възможно е. Нужно е реле-време със задържане при изключване /с нужното време/ и нормално затворен контакт /отваря след изтичане на времето/. Този контакт се свързва последователно на "стоп" бутона.
Вижте бобината на контактора в пускателя на какво напрежение е. Ако е на 230V се търси реле-време с такова захранване и релето се свързва паралелно на бобината. Ако бобината е на 400V тогава се свързва с "нула" и фаза, която идва след кнопка "пуск".
Релето трябва да е с автономни контакти, несвързани с управлението му.
Ако не е ясно, по-добре потърси правоспособен електротехник.

пп: Това, което писах е при условие, че помпата се пуска ръчно и изключва по време от релето. Като това не пречи да се спре помпата от"стоп" бутона по всяко време.

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: вт юни 16, 2020 10:35 pm
от dsmt
нед юни 07, 2020 10:19 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Може!
.........
Или ще я пускаш ръчно и тя да спре сама след време?
Това е идеята.

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: чет юни 18, 2020 5:39 am
от preslav
Като се каже реле време звучи страшновато, стълбищните автомати са такива релета, въпросът е колко време трябва да е задръжката.

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: чет юни 18, 2020 7:37 am
от kozl
нед юни 07, 2020 9:29 pmdsmt написа:
Здравейте.Искам да разбера възможно ли е да се направи така,че помпата да се изключва сама след определен период от време.Контактора с който се включва и изключва помпата е от едно времешните,в едни метални сиви кутии....предполагам се досещате за какво говоря.
До тук много работи не се досещам за целта на въпроса :?
dsmt написа:
нед юни 07, 2020 10:19 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Може!
.........
Или ще я пускаш ръчно и тя да спре сама след време?
Това е идеята.
То идеята се предполагаше още с първия ти въпрос, но по-добре е да отговориш на зададените ти въпроси, а не избирателно на кво ти кефне и да получиш такъв отговор:
preslav написа:
Като се каже реле време звучи страшновато, стълбищните автомати са такива релета, въпросът е колко време трябва да е задръжката.
Който може и да може да ти е в полза, но ако съдя по зададения ти въпрос и на недостатъчното пояснение за целта на мероприятието, поради което е възникнал въпроса ти, нема да се справиш със стълб.автомат.

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: съб юни 20, 2020 10:05 pm
от dsmt
Това е контактора на помпата.

Изображение

Изображение

Мисля си,че "стълбищните релета " няма да ми свършат работа,защото едва ли има модели които изключват след два или три или пет часа.
Относно идеята ми-явно не я обясних добре,за това ще опитам отново.
Водна помпа.Натискам бутона за включване и започвам да си поливам.Натискам бутона за изключване и спирам да поливам. До тук нищо особенно.Но понякога се налага поливането да продъжи по- дълго време ,от времето в което мога да съм до помпата и да я изключа.И поради тази прична желая помпата да може да работи определен период от време.Този период да не е фиксиран.Да мога да си го избирам.
Пускам я ръчно,натискайки бутона на контактора,а тя да спира автоматично след определен брой часове работа,които съм и задал.

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: съб юни 20, 2020 10:20 pm
от Andri01
Паралелно на "стоп" бутона,реле за време с НЗ контакт. Това е решението ти. но все пак трябва да направи от човек,който е на "ти" автоматиките. :partyman:

Re: Изключване на трифазна водна помпа с реле за време.

Публикувано: съб юни 20, 2020 10:29 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Последователно искаш да кажеш!
Има механични релета до 2ч.
Има и електронни до повечр но са по-скъпи и трябва да се търси тая фунция.