Страница 1 от 1
Локално парно оразмеряване
Публикувано: ср сеп 28, 2016 8:07 am
от gunpowder
Здравейте колеги , може ли някой да ми помогне с оразмеряването на локално парно . Радиаторите ще са панелни , котела мисля да е комбиниран с пелетна горелка , къщата е с външна изолация 5 см стиропор , PVC дограма K-стъкло , изолиран под - 6 см. стиропор , вътрешна изолация гипсокартон с каменна вата 5 см. 30 кг/куб. , северна стена двоен керпич - също изолирана отвътре . Пресметнато кубатурата на къщата по 0,7 = 17.7 клв. без бойлер 80 лтр. Та въпроса ми е колко киловата котел - горелка да сложа и какви радиатори за да постигна 26 С в стаите и минимален разход на пелети . Кръговете ще са два поради вида на къщата . Благодаря предварително на всички отзовали се !
Re: Локално парно оразмеряване
Публикувано: ср сеп 28, 2016 10:42 am
от LazarGanev
Добре дошъл,
как избра раздела, в който да пуснеш темата? То вярно, че такова име на радел "Пактични решения" е подходящо за всяка една тема, но си има и раздел "Отопление"

Re: Локално парно оразмеряване
Публикувано: ср сеп 28, 2016 11:43 am
от crez
Грубо с този калкулатор си сметни необходимата мощност
http://www.thermopump.eu/head_bg/files_ ... te_bg.html
Re: Локално парно оразмеряване
Публикувано: чет сеп 29, 2016 6:31 am
от gunpowder
Извинявам се за раздела където съм публикувал темата но честно казано даже не погледнах . След пресмятането с калкулатора трябва ли да си оставя някакъв запас от мощност и ако да какъв и за бойлер 80 лтр . каква мощност да предвидя . Ако е проблем раздела моля да преместите темата където трябва . Благодаря за отговорите .
Re: Локално парно оразмеряване
Публикувано: чет сеп 29, 2016 7:15 am
от torbalan
Самия калкулатор достатъчно се презапасява. За моята къща изкара 19 киловата при -10 градуса. По мои сметки при -12 са ми необходими 13 квт.
Ако ще се топлиш с котел на твърдо гориво - запас не ти е необходим.
Re: Локално парно оразмеряване
Публикувано: чет сеп 29, 2016 2:49 pm
от gunpowder
ами мисля да е котел на твърдо гориво с пелетна горелка засега съм се спрял на Bosch Solid 2000 с горелка Bisolid . Накакви наблюдения имате ли ?
Re: Локално парно оразмеряване
Публикувано: пет сеп 30, 2016 7:17 am
от gunpowder
Добро утро на всички . Момчета изчислих с калкулатора мощноста за котела и радиаторите и излиза , че ми трябва котел 11 kW това е без бойлера . Нормално ли е за къща с обща площ около 120 кв.м . По моите изчисления куб.м по 0.7 излиза около 22 kW без бойлера . Голяма разлика се получава нещо как мислите защо е така ?
Re: Локално парно оразмеряване
Публикувано: пон окт 03, 2016 6:35 am
от gunpowder
Поради липса на интерес към темата , Моля да бъде изтрита .