Страница 1 от 1

Моля за мнение за армиране на железобетонен пояс

Публикувано: ср яну 16, 2008 10:45 am
от dimitar2s
Имам проект за ремонт на покрива и повдигане на надстройката на тавана. На един от чертежите е показан пояса, като е отбелязано - ж.б.пояс 25/25(25/20) 4ф10 и бигли от ф6 през 20 см.
Странно ми се вижда, че височина 20 см е показана при разрез на единия прозорец.
Искам да попитам достатъчна ли е армировката и височината на пояса, особено над прозорците, като два от прозорците са на 1.92м, а другите два са на 2.42м ширина на отвора?
Чакам вашата помощ!

Публикувано: ср яну 16, 2008 11:39 am
от inkovsv
Зависи товара от каква площ на покрива се пада върху гредата.
Замени Ф10 с N10 и стремената през 15 см и смятам ,че няма да имаш проблеми.

Публикувано: ср яну 16, 2008 11:42 am
от inkovsv
P.S.Това се отнася само за гредите над прозорците.

Публикувано: чет яну 17, 2008 11:24 pm
от dimitar2s
Благодаря, но дали над такива отвори (над 2 метра) не трябва още по-сериозна армировка? Четох в друга тема, че при трегери се правят някакви "корита"?

армиране на железобетонен пояс

Публикувано: чет яну 31, 2008 4:56 pm
от peshev-ko
Сложи в долната страна на гредите 3 бр. ф12 и биглите през 20 см.,както е по проекта и залей с бетон марка 150.Само не забравяй да подложиш нещо,което да повдигне долното желязо и като лееш "набутвай" бетона да влезе под него.