Re: XPS под замазка - пукнатини
Публикувано: чет юли 05, 2018 5:43 pm
Изпълнявах преди 10-12 години около 3500 кв.м. такава замазка като фирма и по изрична препоръка на проектанта ( така се изпълнявала на всякъде в Германия и други страни ), с негов подпис, без лепене и мин. 5 см дебелина, армирана замазка нямаше и няма спукано от тогава Изпълнението на замазката е неправилно. Пускат се майките и веднага се тегли замазката за да има спойка, а и на момента пердашене. Прекъсвания се допускат под отвора на вратите. Подбират се достатъчно хора и техника за да може това условие да се изпълни В моя случай тогава се ползваше готова ЗЕМНОВЛАЖНА замазка от бетонов възел и я работеха 15 човека защото имаше помещения по 180-220 кв. м. Ако някой си мисли че строителството е проста работа и не се влага мисъл е в дълбоко заблуждение. Искат се майсторски умения и добро планиране. Моя ужасен съвет е да я изкъртиш, изхвърлиш и да намериш изпълнители които знаят какво правят (земновлажна пердашена или гланцирана замазка). Всичко друго е компромис, а онзи тъй наречиния майстор да ти върне парите за матеряли и труд