Страница 1 от 1

Обратен трегер?

Публикувано: пет май 04, 2012 4:39 pm
от hristomirov
Здравейте на всички!Имам сериозни замисли за една подпорна стена на вилата-пречи ми!Тъй като постройката е строена преди около 25г и доста икономично(с тухли и кал),без бетонни колони,с плоча между първия и втория етаж,стена върху стена не съм сигурен как трябва да постъпя.За момента нямам подходящи снимки и затова ще се опитам да опиша ситуацията по най-елементарен начин а именно:първи етаж-квадрат разделен на две с врата между двете образувани помещения.Втори етаж: половината от първия като втората половина е тераса!!!Стъпват зид върху зид!!!Ако имам възможност скоро ще кача снимки.
Въпросът ми е:Искам 1-вият етаж да стане цяло помещение т.е. да премахна стената с вратата които го разделят на две,но се опасявам 2-рият етаж да не стане първи.....
Има и още уточнения:
1-плочата е цяла
2-не мога да сложа трегер отдолу,защото височината е 2м.
3-не мога да сваля пода надолу(сложно е за описване)
4-не искам да има подпорна колона
Измислил съм следното: да подкопая стената(в долната част ,която остава да тежи) на втория етаж и да излея вграден трегер на който да легне, с размери 20х20см. ,като по-голямата част от кофража ще ми е плочата и самата стена и ще е вграден в двете странични стени
Някой правил ли е подобно изпълнение?

Re: Обратен трегер?

Публикувано: пет май 04, 2012 5:02 pm
от colyo
Ако не вържеш арматурите на плочата и на трегера над нея, само ще се пребиеш - ТВЪРДО ТИ ГО ЗАЯВЯВАМ !!!! Трябва да стане монолитен елемент, за да има смисъл. Можеш да направиш и нещо друго : да разшириш отвора за вратата и да се превърне в арка, без да махаш цялата стена, но и това не е съвсем редно.

ПП: За да получиш адекватен отговор от специалисти дай размерите на плочата.....ширина, дължина и дебелина. Може да се окаже, че е достатъчно здрава да носи товара и без долната подпорна стена.

Re: Обратен трегер?

Публикувано: пет май 04, 2012 5:18 pm
от VLADO66
Това няма да стане.1.Обратния трегер не е самостоятелен елемент в консрукцията ,а е вързан посредством бигли с желяззо 12-14мм./обикновенно/което е в плочата по дължина на трегера ,отделно напречно има усилители.2.Подкопавайки стената има голама вероятност да те затрупа.

Re: Обратен трегер?

Публикувано: пет май 04, 2012 7:05 pm
от hristomirov
Благодаря за бързите отговори!!!Размерите на плочата 6м х 3м х 10см -стената за събаряне е 3м.Няма как да свържа железата на трегера с плочата-мисля да сложа по дължина 4 арматури 12-ки,отделно в плочата и стената да набия през 20см шишове свързани с арматурите.Края да завършва на Т или на Г като ляга на страничния зид около 50см.Идеята ми като цяло е да носи товата над плочата а не дотолкова самата плоча