Страница 1 от 2

Сифонен въпрос

Публикувано: ср фев 25, 2009 2:40 pm
от XpacTa
Здравейте. В момента се опитвам да избера какъв сифон да взема за банята, за да мога да планирам по него наклоните на пода. Може ли да бъде изградена канализацията по следния начин:
Изображение
Идеята е да има освен основния сифон и още един, който ще е при пералнята, в случай че тя протече. Пред тази част мисля да направя малко прагче, за да няма опасност да се мокри пералнята. Въпроса ми е дали такъв вход на сифон е достатъчен за да не ограничава примерно оттичането на мивката. Също така си мисля че ако водата от мивката и пералнята минават през сифоните ще им помагат да не изсъхват. Понеже няма сифон с два допълнителни входа (има с един, три и четири) съм нарисувал отклонение с у-тка. Не знам дали е добре. Иначе трябва още от щранга да тръгвам с отделни тръби (или да взема сифон с три входа и да запуша някак единия?!?)

Публикувано: ср фев 25, 2009 2:50 pm
от XpacTa
Какво ще рече "разклонител и дъга"? Сифона за пералня е начин да включиш пералнята малко по-прибрано. Няма да слагам на Hutterer-Lechner защото наистина е твърде скъп.

А за да не ги слагам по потока на водата значи всеки сифон да си е на края на собствено разклонение. За какво тогава ги правят такива сифоните с вход(ове) освен с изход?

edit: Нещо такова ли имаш предвид:
Изображение

Публикувано: ср фев 25, 2009 3:59 pm
от XpacTa
Еми ако има намеря някакъв евтин що да не си сложа?

Все пак не е ли добра идея да се включи някакъв източник да минава през сифона по начина показан на първата картинка за да не пресъхва?

Публикувано: ср фев 25, 2009 4:20 pm
от kaltchevmg
Не съм специалист, в тази област но ще споделя някой наблюдения. Сифона трябва да е на разклонение, което е на известно разтояние от потока на отходната вода. Някой слагат две колена (едно след друго така че да се получи разтегнатио s) ако искат сифона да е по близко до тръбата в която се свързва. Внимавай как ще го свържеш защото съм виждал сифон който бълбука като минава вода, пуска миризма а дори и се подават нечистотии.

Публикувано: ср фев 25, 2009 5:18 pm
от XpacTa
Под отходната вода само тази от тоалетната ли имаш предвид? Ако примерно реша да сложа лентов сифон той ще е съвсем близо до щранга. Как мога да разбера дали ще е проблем?

Публикувано: пон апр 27, 2009 6:15 pm
от zandor
Няма никакъв проблем да са ти като на първя вариант, само наклоните да са ти наред.]

Публикувано: вт апр 28, 2009 5:47 pm
от lyki
Вникакъв случай не прави тази грешка с преходния сифон.
Нали се сещаш че пералнята изхвърля водата под налягане с помпа,а и мивката във всички случаи е над нивото на сифона.
Подовите сифони на самостоятелно отклонение и максимално далече от разклонителя.В противен случай ще береш ядове.
Повярвай ми ,споделям ти от опит. :wink:

Публикувано: нед май 03, 2009 1:37 am
от ciryl
Здравей,
Не зная дали не е късно за съвет, но си вземи
рогови сифони и както те съветват с разклонител
/ут-ка/ си отдели сифоните, т.е. от основната тръба
тръгваш с Ф 50, разклонител за сифон 1,продължаваш с тръбата,
разклонител за мивката и така за всички връзки. Надявам се
че ме разбра.

Публикувано: вт май 05, 2009 5:32 pm
от XpacTa
Еми не е късно - аз проучвам от далече. Проблема е че тея сифони на Kessel май ги предлагат само с вход - както показания в първото мнение. Търсих доста за да намеря свястно изглеждащ сифон и засега единствения който ми хвана окото е този (въпреки че е яко скъп):
Изображение
Продавачите са абсолютно неадекватни - в Топливо ми обясняваха как това било индустриален сифон, едва ли не за кланици, нищо че има награда за дизайн. А на щанда на алфатон на стройко някакво 'уйче първо ми обясняваше как не се произвеждало това което на мен ми трябваше, а като му извадих каталог и му го показах мина на песента че не се внасяло и те се занимавали само с големи клиенти. Та затова накрая ще трябва да си го взема такъв и някак да го впиша в канализацията.

Публикувано: вт май 05, 2009 10:35 pm
от IJAN
Има на виега подов сифон с капачета против миризми-около 45-50лв май беше.