Спукан разширителен съд на хидрофор
Публикувано: вт юни 16, 2009 3:39 pm
от naskov
Предстои ми решаването на следния проблем: хидрофор Grundfos включващ се на 3,5бар и изключващ се на 4бар вече два пъти пука мембраната в разширителния съд. Съда е напомпан на 1,5бар, хидрофора смуче от вана, а не от водопровода. Къде да търся проблема?
Публикувано: вт юни 16, 2009 6:52 pm
от gorgidanchev
Намали налягането.Нямаш нужда от толкова атмосвери.
Публикувано: вт юни 16, 2009 7:17 pm
от LazarGanev
Съдът трябва да издържа на 10 бара, за мене проблемът е в него.
Re: Спукан разширителен съд на хидрофор
Публикувано: вт юни 16, 2009 7:42 pm
от 2v6
naskov написа:Предстои ми решаването на следния проблем: хидрофор Grundfos включващ се на 4бар и изключващ се на 3,5бар вече два пъти пука мембраната в разширителния съд. Съда е напомпан на 1,5бар, хидрофора смуче от вана, а не от водопровода. Къде да търся проблема?
Нещо бъркаш - на колко се включва
Какво помпиш от тази вана? С каква температура?
Налягането не мисля, че е от значение. При мен на водопровода при над 10 бара няма проблеми с мембраната, а фланеца протече...
Re: Спукан разширителен съд на хидрофор
Публикувано: вт юни 16, 2009 10:38 pm
от Каналски
naskov написа:Предстои ми решаването на следния проблем: хидрофор Grundfos включващ се на 4бар и изключващ се на 3,5бар вече два пъти пука мембраната в разширителния съд. Съда е напомпан на 1,5бар, хидрофора смуче от вана, а не от водопровода. Къде да търся проблема?
Май си допуснал грешка при написването на наляганията ! Не се наемам в момента да кажа колко точно атмосфери да е въздуха, но трябва да се настрои при празен съд. Къде са се скъсали мебраните и все пак какво производство са ? Хидрофор Grundfos много неща може да значи ...
Re: Спукан разширителен съд на хидрофор
Публикувано: вт юни 16, 2009 10:55 pm
от naskov
2v6 написа:
Нещо бъркаш - на колко се включва
Какво помпиш от тази вана? С каква температура?
Налягането не мисля, че е от значение. При мен на водопровода при над 10 бара няма проблеми с мембраната, а фланеца протече...
Сбъркал съм при обяснението-на 3,5бар вкючва, на 4изключва. От ваната се тегли вода, чиста, планинска
Публикувано: вт юни 16, 2009 10:57 pm
от naskov
LazarGanev написа:Съдът трябва да издържа на 10 бара, за мене проблемът е в него.
Това пише на самия съд-макс10бар, но какво става

Re: Спукан разширителен съд на хидрофор
Публикувано: вт юни 16, 2009 11:14 pm
от naskov
Каналски написа:
Май си допуснал грешка при написването на наляганията ! Не се наемам в момента да кажа колко точно атмосфери да е въздуха, но трябва да се настрои при празен съд. Къде са се скъсали мебраните и все пак какво производство са ? Хидрофор Grundfos много неща може да значи ...
Доколкото знам при празен съд налягането в него трябва да 0.7х3.5=2.45бар. Дали това, че е 1.5бар е от фатално значение. Моделът мисля че е JP BASIC
Публикувано: ср юни 17, 2009 7:08 am
от LazarGanev
За спукването не би трябвало да е от фатално значение, но за работата му - да. Според мен сега съдът е постоянно пълен и не изпълнява функциите си на буфер. Помпата при това положение не включва ли често?
Публикувано: ср юни 17, 2009 9:10 am
от filmatoplo
Налягането в съда се настройва 0,2бара под настройката за включване .Или ако включва на 3,5 бара предварителното налягане в съда е 3,3 бара - то се мери при празен хидрофор . Така в мига на включване на помпата тогава ще започне неговото пълнене с вода за резерв до като пресостата изключи на 4 бара и помпата спре .При ползване на течност тя първо ще идва от съда до спад в налягането пак до тия 3,3 бара и отново пуск на помпата .Ако мембраната е качествена трябва да издържи.Колко литра е поне 24 има ли .