Страница 1 от 3

Уред за откриване на течове

Публикувано: чет яну 07, 2010 8:07 pm
от Krelion
Има теч на ППР тръба,минаваща по пода.Лошото е, че тръбите са в гофре и дори и горе-долу не се знае къде са.Чух,че има такъв уред,около 2000лв.Някой работил ли е с такъв?Върши ли работа или да включвам къртача?
Термо камерата ще намери ли тръбите?
Благодаря предварително за отговорите.

Публикувано: чет яну 07, 2010 8:42 pm
от hygro
И термокамерата ще ги намери, но и този влагомер също, освен ако са много надълбоко. Обади ми се, преди да разбиеш цялата къща.

Публикувано: чет яну 07, 2010 10:35 pm
от Krelion
В събота ще правим оглед с водопроводчика на строителя.Не ми се кърти безцелно,за това ще ти звънна.

Публикувано: чет яну 07, 2010 11:02 pm
от mitaka_vk
Ако тръбата е полиетиленова и гофрето е достатъчно широко можже да изтеглиш тръбата. Обикновенно когато правят армирана замазка по подовете някои злонамерени "майстори" забиват тънката армировка в тръбите и ги перфорират. А ако е ППр не виждам изобщо смисъла от това гофре в което е защото така или иначе няма вадене и се налага къртене.

Публикувано: пет яну 08, 2010 12:38 am
от Krelion
Тръбата е ППР.В гофре е, вероятно заради линейните разширения.

Публикувано: пет яну 08, 2010 6:52 am
от mitaka_vk
Лично да си кажа гофрето се обезмисля, а колко е дълга тръбата, зящото линейните разширения де проявяват на големи дължини. По голяма възможност е да имя някъде некачествена спойка или наистина де перфорирана тръбата от нещо.

Публикувано: пет яну 08, 2010 4:13 pm
от Krelion
Дължината е около 8 м.,за това не ми се започва с къртенето.

Публикувано: пет яну 08, 2010 5:24 pm
от Каналски
hygro написа:
....
Може да не е тука мястото, но hygro как със "влагомер" се откриват тръби и течове ? Какъв е трика ?

Публикувано: пет яну 08, 2010 6:03 pm
от hygro
Каналски написа:
Може да не е тука мястото, но hygro как със "влагомер" се откриват тръби и течове ? Какъв е трика ?
Този влагомер работи на диелектричен принцип - измерва диелектричната проницаемост на околната среда по капацитивен път и изчислява влажностното съдържание по промяната на капацитета на сондата.

Когато близо до сондата минава арматура, тръба кабел и т.н., показанията на уреда рязко се покачват. Като се провлачи сондата по замазката, наличието на арматурата и тръбите може да се локализира по отскоците в показанията. В упътването на прибора пише да "опипаш" за измерване чисто място, ама в случая търсим обратното и така уредът може да е полезен дори с недостатъка си, да се смущава от лежащи наблизо кабели и т.н. Методът е приложим, ако тръбите не са много дълбоко и замазката не е много мокра, в противен случай показанията ще са ниски или съответно високи навсякъде...

Публикувано: нед яну 10, 2010 5:49 pm
от Krelion
Оказа се в стената.Цената е 5 цели плочки и 5 половинки.Има ги ,така че всичко е наред.
Благодаря на отзовалите се и на теб hygro :)