Страница 1 от 1

Въпрос за теч от канализация кухня

Публикувано: пет май 28, 2010 11:53 am
от didodinev
Здравейте колеги,

Нуждая се от компетентна помощ от по-опитните относно следното: след ремонт на апартамент старо строителство, поради неправилна интервенция с пробиваща машина или просто лош късмет, получихме теч от отходна тръба на кухнята (90% е от нея). Доколкото се вижда отвън тръбата е ф50. Предполагаме, че се касае за малък пробив (дупка или разместена свръзка), който обаче, за да се идентифицира, трябва да се кърти яко по нови подови настилки и бетон. По ред причини това е неприемливо и затова ви моля за идеи как да се закрепи положението за момента. Например може ли в толкова малка тръба да използва саниране или нещо подобно (тръба в тръба?). Ясно ми е, че за да се направи като хората трябва да потанцува къртача, но моля опитните да подскажат как да се поотложи къртенето за по-подходящи времена и все пак да се ползва канала.

Ще съм благодарен за всякакви работещи и почерпени от опита идеи.

Публикувано: пет май 28, 2010 4:51 pm
от LazarGanev
Не може без да къртиш. Разкъртваш малко за да откривеш дупката и ако е в тръба и малка изрязваш от друго парче тръба едно парче и го залепяш с ПВЦ лепило за да се получи кръпка.

Публикувано: пет май 28, 2010 6:51 pm
от chavdarov6
Също така,е добре да се пъхне нещо остро в пробитата вече дупка и с напипващи движения да се усети дали не е пробита двустранно тръбичката,ако е така се взема компенсаторна муфа(плаваща муфа),кърти се нужния участък и се монтира муфата.....
Дано не е пробита от двете страни и да използваш съвета на Лазар Ганев

Успех!