Замонолитване на тръби
Публикувано: ср юни 30, 2010 6:03 pm
Има ли наредба или закон който да задължава замонолитване на тръбите ВиК при вертикалното им преминаване през плочите заради пожарообезопасяване на сградата.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
chavdarov6 написа: ...За съжаление , а съм "спал" и нямам точен отговор за това.
Код: Избери всички
НАРЕДБА № Iз-1971
от 29 октомври 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на бeзопасност при пожар
Чл. 17. Местата на преминаване на тръ-
бопроводи, въздухопроводи, кабели и други
съоръжения и комуникации през хоризонтал-
ни и вертикални пожарозащитни прегради се
уплътняват с продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2, без да се намалява
нормативната огнеустойчивост на съответната
преграда
Чл. 149. (1) Тръбопроводите на отоплител-
ните инсталации в помещения от категории по
пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се проек-
тират с топлоизолация, изпълнена от продукти
с клас по реакция на огън не по-нисък от С.
(2) В местата на преминаване на тръбопро-
водите през пожарозащитни прегради се изпъл-
нява топлоизолация от строителни продукти с
клас по реакция на огън А1.
****
(2) Местата на преминаване на тръбопрово-
дите през стени и покрития се уплътняват при
спазване на изискванията по чл. 17.
§ 9. Наредбата влиза в сила шест месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
chavdarov6 написа: Става въпрос за щтрангове в жилищни згради(в бани,тоалетни и кухни),според мен няма как да изгори зградата от моите тръби,та нали са обзидани най-много да изгорят самите теЧе то , кога е изгоряла сграда от тръбите !![]()