Едно полезно четиво , копирано от
http://aquapump.net/
Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори
І. Температурата в помещението не трябва да спада под нулата през зимата, даже и при отсъствие на електрозахранване.
За гарантиране на това изискване е желателно помещението да бъде изцяло вкопано под земята.
При невъзможност се допуска частично вкопаване, като частта над земята да бъде не по-висока от 30 см с термоизолация .
За машинни помещения над кладенци, за които има опасност от заливане при пролетно пълноводие се допуска таванът на машинното да е до 80 см над нивото на терена като подът е над терена и под него има достатъчно голям отвор/преливник / за преливане на водата.В този случай цялата надземна част да се изолира с високоефективна термоизолация.На дъното на машинното да се остави 1/3 до 1/2 прозорец към огледалото на кладенеца за ефективен топлообмен с водата в кладенеца.
ІІ. Капаците на помещението да са на повече от 5 см. над нивото на терена, да не пропускат проникване на дъждовна вода,да имат термоизолация и да се заключват.
ІІІ. Стените и таванът на помещението да имат хидроизолация.
ІV. Таванът, капакът на шахтата и частта от помещението над терена, да имат термоизолация :шприцвана полиуретанова с дебелина по-голяма от 3 см,фибран или еквивалент с микропори с дебелина по-голяма от 4 см,стиропор или еквивалент с дебелина по-голяма от 6 см или землено насипна термоизолация с дебелина по-голяма от 50см, оформена подходящо, например тип алпинеум.
V. Подът на помещението от бетон със замазки с наклон към сифон или шахта за дренажна помпа с размери 40 х 40 х 40 см.
VІ. Сифонът да бъде изведен с тръба към канализацията чрез възвратна клапа, за да не се допусне попадане на външна вода в машинното помещение.
VІІ. В арматурата на пода да се заложи заварена за арматурата поцинкована стоманена лента с напречно сечение не по малко от 40х3 мм с дължина не по-малко от 150 см единият край на която да завършва с отвор 8 мм и да се показва над нивото на пода близо до стената и дренажната шахта на 30 до 50 см за монтиране на повторно заземление.Допуска се за повторен заземител да се използва заварена за арматурата арматурна стомана при диаметър по-голям от 10 мм-в този случай на края на стърчащата до стената арматура се заварява поцинкована планка с отвор 8 мм и размери не по малки от 3х40 х200 мм.
VІІІ. Дренажната помпа да има изход над терена защитен от влизане на насекоми и гризачи с възвратна клапа.
ІХ. По направления на тръбите и кабелите в бетона да се заложат PVC тръби ф110 на дълбочина не по-малко от 60 см. След монтиране на кабелите и тръбите светлото сечение да се замонолити с лесно отстранима замазка, позволяваща ремонт на тръбите и кабелите.
Х. Електрозахранването на помещението с кабел СВТ ........ мм2 чрез защитен прекъсвач /дефектнотокова защита/ с ток не по-малък от 30 mA. При трифазно захранване линията да е петпроводна, а при еднофазно трипроводна.
Вижте повече в :"Машинно до шахтов кладенец";"Машинно и резервоар от бетон"; :"Машинно над шахтов кладенец" ;"Машинно над резервоар от пластмаса"; "Машинно над сондаж"; "Машинно помещение за монтаж на пластмасов резервоар и хидрофор";"Машинно помещение до сондаж" "Машинно помещение до кладенец"