Изолация за тръби под замазка
Публикувано: чет мар 17, 2011 12:25 pm
от angelkitov
Здравейте,
имам следния въпрос:
Имам ново жилище в строеж в момента. Тръбите за вода и канал от кухнята са вкопани в тухлата и отиват към тръбите в банята. Точно 2м. преди банята тръбите минават под замазката. Проблема ми е че хората, които живеят под мен се притесняват че тръбите след време ще образуват влага която ще стигне до техния етаж отдолу. Това според вас възможно ли е? Тествахме инсталацията и няма никакви течове?
А също така с какво може да се покрият свръзките на тръбите така че да имам екстра сигурност срещу влага???...нещо като джифт да се сложи на местата където тръбите се наставят???
МЕРСИ МНОГО!
Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: чет мар 17, 2011 1:44 pm
от Каналски
angelkitov написа:Здравейте,
... че да имам екстра сигурност срещу влага???
Влагата около тръбите ще се появи вследствие от Конденз по контактните повърхности между тръбите и околният материал. Традиционо борба с конденза е слагане на Толоизолация с цел предотвартяване рязка промяна на температурата при допирните повърхности. За Щастието на съседите, може да се мисли и за поставяне на Хидро-Паро изолация по пода .... подобно като на покривите или на вътрешните хидроизолации в баните (там където слагат под плочките).
angelkitov написа:
... свръзките на тръбите .... където тръбите се наставят
В пода не се препоръчва (или направо е забранено) да има свързване, наставяне, присаждане, ашладисване и фасонни елементи по тръбите .... трябва да е чиста и неопетнена тръба, така както е излязла и вероятно тествана от производителят.
P.S.
Всъщност , май се приема че челната полимерна заварка не е точно връзка , а нещо като естествено удължаване на тръбата. Засега знам само , за канализационни тръби от Полиетилен висока плътност, които се използват в системи с челно заваряване.
Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: пет мар 18, 2011 3:36 pm
от angelkitov
в пода наистина ли е забранено да се правят връзки? ми в моята баня например има много кривки в пода за сифоните например.
Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: пет мар 18, 2011 11:23 pm
от sirko
На канализацията нямаш налягане за разлика от чистата вода, прави инсталацията възможно по най-късия път и колкото може по-малко връзки (муфи, снадки и т.н.)
Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: съб мар 19, 2011 8:55 am
от LazarGanev
1. Някой виждал ли е потекла след време спойка на ППР съединение? Щото аз не съм, ако има проблем, той се появява още на изпитанията.
2. Каква е разликата дали ще се появи теч в подовата замазка или в тухления зид, или зад гипсокартона? Вярное, че трябва да се избягват резбови съединения в замазката, ама за ППР заварки или други достатъчно сигурни методи (като системата на Рехау, Нибко и др.) на свързване мисля че е преиграване.
Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: съб мар 19, 2011 9:51 am
от mitaka_vk
Всъщност има протекли заварки, като не е направена качествено или повърхността на залепване не е почистена правилно се случва да пробие заварката след време. Идеята на канализационните тръби е да не се нарушава целостта на тръбата ами да се използват фасонни части които могат да гарантират целостта на съответната връзка. Мисля че колегата Каналски иска да каже че не трябва да се нарушава целостта на канализационната тръба и да се залепва отклонение или нещо друго на нея и в последствие да се замонолити тази връзка.
За канализационна тръба е препоръчително /направо си е задължително/ да се използват връзки с гумено уплътнение, всички самодейностти с нагряване и лепене на PVC тръби не трябва да се използват.
За водопроводни тръби всички резбови съединения трябва /тука вече си е задължително/ да бъдат открити за да могат да се ревизират, всички видове заварки дали са челни, с електромуфи или всякакъв друг вид се позволява да бъдат замонолитвани вкопавани и друг тип скривани, само след изпитване и одобряване на качеството на заварката.
Мисля че и пресфитигите също се позволяваше да се замонолитват или вкопават също.
Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: нед мар 20, 2011 12:02 am
от Каналски
Извън Темата !
mitaka_vk написа: ... замонолитват или вкопават ...
mitaka_vk не пиша свързано с теб , ти си странна Птица
, изказвания на Учил Човек + някакво практическо опростяване и "по народно му" на понятия ... Поздрави !
Това е най-кривото в тъкуванията за наше съжаление. В общи линии всеки си го тъклува както иска ... определено няма прична да се спори за такива работи.
Но за Мен , меродавна е предпоставката :
По-малко Механични връзки и пр. , по-малко предпоставки за "аварийни ситуации" !
Поради някаква причина , аз не съм се сблъсквал с Щастливи и Усмихнати Водопроводчици ... които пеят и работят
и щастливо се усмихват като се сетят за тъмното минало с "резбите и тръбите" ! Това се отнася и за тези с Отоплителните Инсталации и заваряването !
Навлизането на всякакви хора в инсталациите заради Факта , че стана Лесно ... деформира Реалноста до Абсурдни творения и тълкувания и практики.
Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: нед мар 20, 2011 9:24 am
от LazarGanev
Каналски написа:
Навлизането на всякакви хора в инсталациите заради Факта , че стана Лесно ... деформира Реалноста до Абсурдни творения и тълкувания и практики.
Да, напълно съм съгласен, ето някои творения:
Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: нед мар 20, 2011 1:02 pm
от mirk
Уникално

Re: Изолация за тръби под замазка
Публикувано: пон мар 21, 2011 12:24 pm
от angelkitov
Каналски написа: За Щастието на съседите, може да се мисли и за поставяне на Хидро-Паро изолация по пода .... подобно като на покривите или на вътрешните хидроизолации в баните (там където слагат под плочките).
Каква изолация имаш предвид? От тези двукомпонентни смеси дето се мажат под замазката ли? Гледах в магазина че се продават едни...казваха се от сорта на Aqua-Flex или нещо такова? Би ли ми препоръчал конкретен продукт?
Мерси много!