Страница 1 от 2
					
				Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: нед мар 20, 2011 6:13 pm
				от boreto1
				Въпросът ми е за щтранга на 5 етажна зграда от полопропилен за студена вода ,какъв е размера на трабите на1вият етаж и на последният ?
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: нед мар 20, 2011 6:54 pm
				от LazarGanev
				Това нова сграда ли е или ще се подменят металните тръби? Проект няма ли?
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: нед мар 20, 2011 9:26 pm
				от boreto1
				Ще се сменят железни траби с полипропилен,кооперация няма топла вода на бойлери са
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: нед мар 20, 2011 9:55 pm
				от LazarGanev
				Ами тогава според диаметъра на металните тръби избирате и ППР
1 1/2" - ф50
1 1/4" - ф40
1"      - ф32
3/4"    - ф25
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: нед мар 20, 2011 10:21 pm
				от boreto1
				Мисълта ми е в мазето е цол и полувина ,щтранга с тричетварти ли е до горе или последният етаж на еднавтора
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: пон мар 21, 2011 7:01 am
				от LazarGanev
				Диаметъра постепенно намалява докато стигне до горе. Спазвайте старите диаметри, за да няма проблеми, макар че смятам 1 1/2" да е много за захранване на 5 жилища. ППР тръбата е много по-евтина от старата стоманена
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: пон мар 21, 2011 8:05 am
				от stiv1961
				В нашия вход си сменихме тръбите сами.Шест етажа-от мазето до 2-ви етаж-ф 50,от 2-ри до 4-ти-ф 40,от 4-ти до 6-ти-ф 32.
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: пон мар 21, 2011 5:41 pm
				от vk
				Ако питaнето ти е за вертикалните щрангове (тръгващи от хоризонталните в мазето) то полипропилен ф32 ще е идеално за 5 етажа. Може да го направите и 3 ет. с ф32 и 2 ет. с ф25. Топлите тръби да бъдат с алуминиева вложка (някъде им викат Stabi)
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: пон мар 21, 2011 6:50 pm
				от chavdarov6
				Предлагам ти да си препишеш данните на LazarGanev и да работите по тях.Само така можете да сте сигурни в правилната преработка на инсталацията. И все пак....ако старите тръби нямат изолация,то на новите такива сложете.
			 
			
					
				Re: Щранг на 5 етажна зграда
				Публикувано: вт мар 22, 2011 12:43 pm
				от Каналски
				Мои препоръки :
# дръжте под око съществуващите диаметри, но имайте предвид че още навремето може да са претупали/осрали нещо !
# не пестете материал , тръбите не са скъпи ... може от долу до горе спокойно да сложите един и същи диаметър
# d40mm е на границата за нормално правене на заварка на ръка, т.е. гледайте ако слагат d50 или d63 да се правят на право , чисто , достъпно за работа място ... най-добре на тезгяха и после да се монтират
# по-важно е доброто закрепване на тръбите и монтажа на фасонни елементи, а не изпиляване и прецизиране на диаметъра. Пластмасовата тръба няма свойството да се Самоноси или да носи окачени по нея Арматури.
# обърнете внимание на Спирателните Кранове и такива с Изпразнител 
# използването на Холендрови връзки или Електро муфи няма да накърни Професионалното Самочувствие на Баш Майстора ... който може клекнал с лява ръка и цигара в уста да ти бацне 2-3 заварки докато мигнеш  