Страница 1 от 4
Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 6:38 pm
от shishkov78
Проблема е, че като се включи хидрофора, достига налягането но трябва да чукна пресостата за да се изключи!Ако някой от Вас може да ми помогне ще съм много благодарен.Благодаря предварително!

Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 7:22 pm
от LazarGanev
Може би помпата започва да издава багажа и няма никакъв запас. Щом не изключва и помпата продължава да работи, то тя трябва да продължава да вдига налягане. Ако не го прави - значи това и е границата и трябва да намалиш малко от пресостата налягането на изключване, за да има помпата все пак някакъв запас.
Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 7:27 pm
от shishkov78
Коя гайка да натегна/развия/?Голямата или малката?
Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 7:56 pm
от shishkov78
Развих малко малката гайка и се оправи.Изключи на 3 атм.Прочетох,че този проблем може да се появи от попаднали боклучета,пясък и се нарушава работата на пресостата.Ще трябва да го отворя и почистя.
Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 8:01 pm
от LazarGanev
От голямата гайка регулираш налягането на изключване, малката е за разликата между вкл./изкл.
Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 8:09 pm
от shishkov78

Защо се оправи тогава?
Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 8:25 pm
от LazarGanev
А с почукване защо се оправя?

Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 8:37 pm
от shishkov78

Емиии от къде да знам.Не им разбирам на тези машинки за това питам тук.

Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: пон авг 29, 2011 8:56 pm
от LazarGanev
Като регулираш от малкия винт ти намаляваш разликата между двете налягания, т.е. пак намаляваш горната граница, но косвено и с малко и пак постигаш подобен ефект, помпата ще включва по-често. А от големия винт и двете граници слизат надолу, така че разликата между тях се запазва.

Re: Проблем с пресостат на хидрофор!
Публикувано: вт авг 30, 2011 3:57 pm
от zmiori
Преди години като се врях на хората по кладенците да им монтирам хидрофори, ползвах една "адска" смес за смазване на механичните части на пресостатите.
Състоеше се от диференциално масло загрято до около 70-80 градуса и в него слагах обикновена литиева грес. Докарвах го на гъстота като пчелен мед. Никога не съм имал проблеми. Извършвах смазването преди пускане на хидрофора.
Според мен Изводите който може да се направят
1. помпата и започнала леко да сдава багажа- намали като цяло налягането на което ще работи.
2. обслужи си пресостата- почисти го, смажи го, зачисти контактните пластини и си херметизирай кутията.
Ако извършиш тия две нещица ми се струва че хидрофора ти ще работи още дълго време без проблемно.
Още един съвет изключи пресостата и пусни помпата да видиш какво налягане може да вдигне по манометър.
После настрой пресостата с 2-3 десети по ниско от замереното /по начина описан от колегите по нагоре/. За да си сигурен че ще изключва нормално.
Успех и да пишеш какво е станало.