Страница 1 от 1

Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: съб юни 02, 2012 4:42 pm
от rgadzhev
С две думи двора ми е на баир, кладенеца е горе къщата долу, като къщата е под нивото на водата в кладенеца, разстонието е 60 метра. Въпросът е мога ли да поствя хидрофора в къщата и как ще стане обезвъздушването на тази дълга всмукателна тръба, Единствен вариант за мен е да направя пробка в най горния край на всмукателната тръба, а не искам да я прекъсвам и ако да какъв диаметър би трябвало да е смукателната тръба. Естествено тръбата ще бъде закопана на 80 см. именно затова не искам да я прекъсвам. Спрял съм се на хидрофор Метабо, сравнително добър избор ли е?Предварително благодаря за отговорите.

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: съб юни 02, 2012 10:48 pm
от romanpm
Но не става ясно колко метра е до водата в кладенеца :?

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: нед юни 03, 2012 7:18 am
от rgadzhev
3 метра, но тъй като тръбата ще бъде закопана ще бъде максимум 2.50 от нивото на водата в кладенеца.

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: нед юни 03, 2012 7:53 pm
от romanpm
Според мен ще има проблем при първоначално засмукване , по добрия вариант ще е с потапяща помпа :? Колко според теб е денивелацията от водата до къщата

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: нед юни 03, 2012 8:31 pm
от Чаро
Смукателната тръба как ще влезе в кладенеца?
Долу смукател, горе (в самия кладенец) тройник и тръба на горе завършваща с кран. От нея пълниш и затваряш крана. Предполагам обезвъздушаването ще е нужно само веднъж. Имам и друга идея, но не знам- има ли вода от ВиК в къщата сега.
Диаметъра на смукателната тръба се определя според помпата. Трябва да пише, ако не според присъединителния отвор на помпата.

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: нед юни 03, 2012 10:25 pm
от rgadzhev
Хидрофора съм се спрял на METABO HWW 3000/20G незнам дали е добър избор. Има ВиК в къщи дай ми идея как да стане и колко да бъде диаметъра на засмукващата тръба. По груби сметки 2,5м е деневилацията водно огледало/къща. Идеята с тройника ако може да отпадне, защото искам да използвам цяла тръба без да се прекъсва, без никакви фитинги.

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: нед юни 03, 2012 10:48 pm
от Чаро
Ми нямам мнение за Метабо помпи.
Смукателната ти е ф32 мм.
Идеята ми е да направиш "байпас" на хидрофора...
Връзваш тръба от водопровода на смукателната тръба преди хидрофора. Не трябва да слагаш смукател в кладенеца, а ако къщата е под нивото на водата, няма и да е необходим.
Пълниш смукателната тръба с вода от ВиК-то. Ще бълбука в бунара, спре ли, спираш "байпаса".
Ще остане малко въздух, но с ползването на хидрофора трябва да излезе и той.
Тва не съм го правил, само идея е, но не иска пари и не пречи да опиташ.

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: пет юни 22, 2012 7:48 pm
от rgadzhev
Днес свързах системата, започнах да пълня системата с вода от ВИК отдолу нагоре. Бях вдигнал тръбата при кладенеца на 2 метра, като започна да излиза вода от там спрях крана сложих свукателя и го пуснах в кладенеца, в началото тръгна но след 2 мин. спря, като извадих смукателната тръба от хидрофора долу беше направило голям вакуум, но явно недостатъчен да отвори смукателя. Пробвах два пъти и се отказх. Утре ще монтирам хидрофора горе при герана. Стигнах до извода, че хидравличните загуби в тръбата са прекалено големи и помпата не може да преодолее пружината на смукателя.

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: пет юни 22, 2012 11:36 pm
от Чаро
Пробвай без смукател.

Re: Хидрофор под нивото на кладенеца

Публикувано: съб юни 23, 2012 5:23 pm
от rgadzhev
Днес качих хидрофора горе при кладенеца тръгна от раз. Принципно ми мина идея да махна смукателя, но след като изключи системата от налягане няма ли веднага да включи пак, тъй като водата ще се връща в кладенеца. Също мислех да поставя този смукател без цедката на входа на помпата, но не бях сигурен какво ще се получи?!