Страница 1 от 1

Флуидконтрол

Публикувано: ср дек 05, 2012 11:20 pm
от Krass
Може ли да се сложи контрол флуид на потопяема помпа с изход 2" при положение, че устройствата са 1".

Re: Контрол флуид

Публикувано: ср дек 05, 2012 11:49 pm
от hidrazin
контрол флуид
Или флуидконторл? По-надолу в раздела чоплим точно това. В темата с буферния съд и пресостата.
Там съм направил някои грешки и ще си призная без бой ... скоро време. Само да се подготвя. :-D
По принцип не е проблем. При помпи с по-голямо налягане - над 5-6атм. флуидконтрола се слага на байпас
и се слага един възвратен клапан.
:partyman:

Re: Флуидконтрол

Публикувано: чет дек 06, 2012 12:04 am
от Krass
За байпас и аз мислих, но няма ли да лъже флуидконтрола :wink: Това за клапана е нещо, което трябва да си изясня обаче.

Re: Флуидконтрол

Публикувано: чет дек 06, 2012 12:12 am
от hidrazin
Няма да го лъже. На правата част се слага възвратния, на байпаса флуидконтрола без възвратен клапан. Той си има
в него възвратен без пружина, който е по-чувствителен от другия.