tigara написа:...Жилищен блок сме. При всички апартаменти по вертикалата след пускане на водата от кран за тоалетната, се чува силен звук...
Как да се постъпи може да се реши, като се идентифицира причината за явлението.
Какво е известно, най-важно.
Има главен водопроводен клон и разпределителни отклонения за апартаментите.
Явлението самопроизволно изчезва.
Налице е звук, еднократен, а не постоянен шум.
Явлението е само при пускане на водата, не е хидравличен удар, липсва информация за водонапорни съдове.
Предполага се, че блокът е новопостроен, и няма отлагания по тръбите.
Явлението е рядко срещано.
Констатации.
Причината не е е в локалните отклонения за отделните апартаменти. Абсурдно е една и съща грешка да има при всички
апартаменти. И най-важното няма да се чува по всички апартаменти с еднаква сила.
Вероятно е по главния клон.
Звукът се появява само при пускане на водата в тоалетната - само при този клапан е налице рязко отваряне,
докато при всички кухненски и бански смесители е налице плавно протичане на водния поток,
даже най-често смесено отваряне топла+студена вода, където въздушната възглавница на бойлера играе съществена роля,
т.е. при последните скоростта на водата в главния клон не се увеличава рязко.
Явлението не се дължи на увеличена скорост над изчислителната - при всяко пускане на водата от кой да е апартамент се проявява,
а не при (невъзможното) едновременно пускане.
Явлението се дължи на протичане на воден поток през главния клон, рязко увеличаване на скоростта.
Хипотеза.
Резонанс на главния клон, или в най-добрия случай вибрации.
Наличие на лошо закрепена тръба на главния клон към носач, и удари по носача или на носача при вибрации на главния клон.
Ако тръбата на главния клон не е метална, вероятността от вибрации с висока амплитуда се увеличава.
Предположение.
Носачът е разположен около промяна посоката на потока вода, или близо до прехода от хоризонтален към вертикален на главния клон.
Въпроси.
Какво е налягането във водопроводната мрежа, променя ли се, ако има някакви наблюдения - закономерност?
Има ли хидрофор към водопроводната система, водонапорна кула или напорни съдове някъде в близост ?
Материал на тръбата на главния клон, диаметър ?
Специфични нехарактерни особености на водопроводната инсталация след водомерния възел, и главния клон?
Вероятни мерки.
Правилно закрепване на тръбата към носача.
Добавяне по още един носач при изменение посоката на главния клон от хоризонтална във вертикална за увеличаване на собствената честота на тръбата на главния клон.