Страница 1 от 1
Регулиране налягане на хидрофор.
Публикувано: пон окт 21, 2013 7:15 pm
от kopaiko
Здравейте.Реших да вдигна малко налягането на водата че включваше на 1.5кг и изключвана 3кг.При ползване на банята пада налягането доста докато включи и е малко неприятно при къпане. Направих го да включва на около 2кг. и да изключва на 3.4кг.Обаче се получава нещо като хидравлични удари при изключването ,опитва се на два три пъти да спира и тръгва за части от секундата до като изключи окончателно.А преди това нещо го нямаше, изключваше от раз.Бихте ли ми обяснили как точно трябва да се регулират наляганията на включване и изключване.На пресостата има голяма пружина с винт и малка с винт.До колкото съм запознат от голямата се регулира изключването а от малката включването,но нещо не се получава както трябва.Къде бъркам.Хидрофора е "Васер кьонг"а това е пресостата

По спецификация го дават че работи до 6кг.но от 3.6 нагоре нещо се зори.Мотора на помпата е 1100вата.
Re: Регулиране налягане на хидрофор.
Публикувано: пет окт 25, 2013 9:34 pm
от romanpm
С голямата се регулира налягането , а с малката разликата между включване и изключване т.е. чувствителност

ако намалиш чувствителноста започва това колебание . Също ако разширителния съд е малък по обем , важно е сечението на тръбата от помпата към него , ако е достатъчно почти няма удари

Re: Регулиране налягане на хидрофор.
Публикувано: пет окт 25, 2013 10:29 pm
от angelovanto
С голямата пружина регулираш налягането на включване на помпата. Като натягаш гайката, налягането на включване се повишава. Малката пружина е за диферента, тоест разликата между налягането на включване и изключване на помпата. Като натягаш гайката диферента се увеличава.
Регулиране на пресостата. Най-напред с натягане (или отхлабване) на голямата пружина регулирай налягането на включване на помпата. След това с натягане (или отхлабване) на малката пружина регулирай диферента.
Имай впредвид, че налягането на въздуха в разширителния съд е в зависимост от настройките на пресостата. В твоя случай, както си вдигнал налягането на включване от 1,5 bar на 2 bar… трябва да вдигнеш налягането на въздуха в съда на 1,8 bar. Според мен в момента проблема ти е точно в ниско налягане на въздуха в разширителния съд. Скоро мерил ли си го?
А, и още нещо - налягането на въздуха в разширителния съд се мери без наличие на вода в него. За целата предварително изключи помпата от контакта и развий един кран за да изтече водата под налягане.
Добре е на 3-4 месеца да проверяваш налягането на въздуха. Както гумите на колите ни понякога изпускат по малко... така е и с разширителните съдове.
Re: Регулиране налягане на хидрофор.
Публикувано: съб окт 26, 2013 6:38 am
от LazarGanev
angelovanto написа:
Имай впредвид, че налягането на въздуха в разширителния съд е в зависимост от настройките на пресостата. В твоя случай, както си вдигнал налягането на включване от 1,5 bar на 2 bar… трябва да вдигнеш налягането на въздуха в съда на 1,8 bar. Според мен в момента проблема ти е точно в ниско налягане на въздуха в разширителния съд. Скоро мерил ли си го?
А, и още нещо - налягането на въздуха в разширителния съд се мери без наличие на вода в него. За целата предварително изключи помпата от контакта и развий един кран за да изтече водата под налягане.
Добре е на 3-4 месеца да проверяваш налягането на въздуха. Както гумите на колите ни понякога изпускат по малко... така е и с разширителните съдове.
Много точно!
Re: Регулиране налягане на хидрофор.
Публикувано: нед окт 27, 2013 5:56 pm
от kopaiko
Въздуха в разшерителния съд беше 1.6 бара преди около два месеца но ще го вдигна както казвате.
Re: Регулиране налягане на хидрофор.
Публикувано: пон юли 07, 2014 6:44 pm
от peterstamov
Използвам темата, че не мога да намеря инфо за....
Колко трябва да е разликата между включване и изключване, че балона на разширителния съд да не допира до стените?
Нужното налягане на всяко домакинство е различно. Примерно включва на 2,5атм., съда е напомпан на 2.3атм. Изчисленото нужно налягане е 2,5атм., което се покрива перфектно, обаче....
На колко да се настрой да изключва за да се ползва пълния капацитет на 50 литров съд бъз да се разширява много мембраната!!???