Страница 1 от 1

Редуцир вентил или ...???

Публикувано: ср апр 18, 2018 7:23 pm
от EddiE
Здравейте,

Имам една инсталация с термопомпа за няколко съда с водни ризи, през които тече охлаждаща течност (вода + гликол). Желая когато крановете за съдовете са отворени в режим на работа, течността да преминава през охлаждащите ризи, вместо да циркулира през основната магистрална тръба. Затова смятам след последния съд да сложа редуцир вентил, който да не пропуска течността да циркулира през основната тръба, а да се движи през ризите на съдовете. А в случай, че затворя крановете за всички съдове и съответно вече се повиши налягането и течността няма от къде да преминава, тогава самия редуцир вентил да се отваря и да пропуска циркулацията да минава през основната тръба.

На мястото на ? (питанката) редуцир вентил ли трябва да сложа или нещо друго...???
Прикачен файл:
Screen Shot 2018-04-18 at 18.58.39.jpg
Screen Shot 2018-04-18 at 18.58.39.jpg (97.79 KиБ) Видяна 2197 пъти

Re: Редуцир вентил или ...???

Публикувано: ср апр 18, 2018 7:45 pm
от kozl
Не редуцир вентил, а предпазен трипътен клапан в подаващата тръба, който като се отвори при превишено налягане да свърже подаващата и връщащата тръба като байпас на тръбите към съдовете с водни ризи.

Re: Редуцир вентил или ...???

Публикувано: ср апр 18, 2018 8:18 pm
от EddiE
А защо трипътен? Не може ли двупътен? Третия изход/вход за какво/къде ще е?

Такъв става ли? Регулатор за налягане 1″, 1.5-6bar, 40°C, D06F-1A Honeywell;
Прикачен файл:
Регулатор-за-налягане.jpg
Регулатор-за-налягане.jpg (55.91 KиБ) Видяна 2161 пъти

Re: Редуцир вентил или ...???

Публикувано: чет апр 19, 2018 12:24 pm
от kozl
Не регулатор на налягане, то тва е редуцир вентил
а нещо такова Мембранни предпазни клапани от месинг Watts SVH / SVW (от 1,5 до 10 bar)
а може би такова :? ДИФЕРЕНЦИАЛЕН БАЙПАСЕН КЛАПАН
или :?

Re: Редуцир вентил или ...???

Публикувано: чет апр 19, 2018 2:38 pm
от Antonii
kozl написа:
ДИФЕРЕНЦИАЛЕН БАЙПАСЕН КЛАПАН
За този случай това е решението.

Re: Редуцир вентил или ...???

Публикувано: пон апр 23, 2018 7:49 pm
от EddiE
kozl написа:
Не регулатор на налягане, то тва е редуцир вентил
а нещо такова Мембранни предпазни клапани от месинг Watts SVH / SVW (от 1,5 до 10 bar)
а може би такова :? ДИФЕРЕНЦИАЛЕН БАЙПАСЕН КЛАПАН
или :?

Как не съм се сетил... А търся някакви сложни истории. :-D :prayer: